DAQmx Version8.5 - FlorianM - 21.03.2007 19:38

Hallo zusammen !!!

Habe von NI eine USB-Schnittstelle mit verschiedenen Modulen drin (Thermoelement, Spannung, Widerstand).

Nu möchte ich gerne wissen, wie man das Auslesen der Daten programmiert. Ich weiß schon das es da einen DAQmx Task Manager gibt, doch leider weiß ich net wie es weiter geht....
Könnt ihr mir da ein Buch empfhelen oder eine spezielle Internetseite, für Beispiele wären natürlich sehr sehr willkommen, ich benutze LV 8.2.

Ich hab zwar schon Tasks gemacht, nur möchte ich nun wissen, wie ich die wieder löschen kann !!!

Würde mich über viel Hilfe sehr freuen !!!! pc_tippen.gif

Also denn vielen Dank im Voraus !!!

FlorianM


DAQmx Version8.5 - Y-P - 21.03.2007 19:40

Hallo,

schau' Dir das mal an. Da siehst Du, wie Du schnell zu einem Beispielprogrämmchen kommst, es wird Dir nämlich automatisch generiert.
Und das Löschen des Tasks müsste doch im MAX gehen, oder nicht? Ich habe bisher noch keinen Task gelöscht, kann aber morgen mal nachschauen.

Gruß Markus

EDIT: Den "doppelten" Post habe ich Dir gelöscht. Gar kein Problem. Kann jedem passieren. Im Regelfall werden die falschen Posts auch von uns verschoben.


DAQmx Version8.5 - FlorianM - 21.03.2007 19:48

' schrieb:Hallo,

schau' Dir das mal an. Da siehst Du, wie Du schnell zu einem Beispielprogrämmchen kommst, es wird Dir nämlich automatisch generiert.
Und das Löschen des Tasks müsste doch im MAX gehen, oder nicht? Ich habe bisher noch keinen Task gelöscht, kann aber morgen mal nachschauen.

Gruß Markus

EDIT: Den "doppelten" Post habe ich Dir gelöscht. Gar kein Problem. Kann jedem passieren. Im Regelfall werden die falschen Posts auch von uns verschoben.

Okay würdest du das mit dem Löschen mal nachschauen, das wäre echt prima, danke auch, das du den alten Post verschoben hast.

Kannst du mir kein Buch oder pdf emfehlen ???

Gruß Florian


DAQmx Version8.5 - Y-P - 21.03.2007 19:52

Ich habe diese Woche mit DAQmx das erste Mal zu tun gehabt. Ich habe einfach mal auf der Homepage von National gestöbert. Da findet man einiges, genauso wie in den LabVIEW-Examples. Das hier habe ich gerade zum ersten Mal gesehen (Suchwort war: Getting Started DAQmx). Wenn Du gerne Videos magst, ist das das richtige für Dich. Wink

Gruß Markus

' schrieb:Okay würdest du das mit dem Löschen mal nachschauen, das wäre echt prima, danke auch, das du den alten Post verschoben hast.

Kannst du mir kein Buch oder pdf emfehlen ???

Gruß Florian



DAQmx Version8.5 - FlorianM - 21.03.2007 20:20

' schrieb:Ich habe diese Woche mit DAQmx das erste Mal zu tun gehabt. Ich habe einfach mal auf der Homepage von National gestöbert. Da findet man einiges, genauso wie in den LabVIEW-Examples. Das hier habe ich gerade zum ersten Mal gesehen (Suchwort war: Getting Started DAQmx). Wenn Du gerne Videos magst, ist das das richtige für Dich. Wink

Gruß Markus

Toll das ist ja eich eine hilfe, danke Markus, was machst denn du mit DAQ?


DAQmx Version8.5 - Y-P - 21.03.2007 20:29

Ich steuere Digital-I/Os und habe auch mal eine Relaiskarte zum Test angesteuert. Die wird aber später über die Switch-Executive angesprochen.

Gruß Markus

' schrieb:Toll das ist ja eich eine hilfe, danke Markus, was machst denn du mit DAQ?



DAQmx Version8.5 - FlorianM - 21.03.2007 21:14

' schrieb:Ich steuere Digital-I/Os und habe auch mal eine Relaiskarte zum Test angesteuert. Die wird aber später über die Switch-Executive angesprochen.

Gruß Markus

Was steuerst denn du damit?


DAQmx Version8.5 - Y-P - 22.03.2007 08:28

Die unterschiedlichsten Baugruppen werden damit geprüft.
Das gibt ein kompletter Prüfstand mit Schaltmatrix, Relaiskarte, Digital-I/O, Digitalmultimeter, Funktionsgenerator, Spannungsversorgung, Oszilloskop,...........
Die unterschiedlichen Einstellungen und die Reihenfolge der Prüfschritte, sowie die Messergebnisse werden dann in einer PostgreSQL-Datenbank abgespeichert.
Außerdem geht das Ganze über ein Netzwerk (Shared-Variables).
Alles klar? Big Grin

Gruß Markus

' schrieb:Was steuerst denn du damit?



DAQmx Version8.5 - FlorianM - 22.03.2007 13:20

' schrieb:Die unterschiedlichsten Baugruppen werden damit geprüft.
Das gibt ein kompletter Prüfstand mit Schaltmatrix, Relaiskarte, Digital-I/O, Digitalmultimeter, Funktionsgenerator, Spannungsversorgung, Oszilloskop,...........
Die unterschiedlichen Einstellungen und die Reihenfolge der Prüfschritte, sowie die Messergebnisse werden dann in einer PostgreSQL-Datenbank abgespeichert.
Außerdem geht das Ganze über ein Netzwerk (Shared-Variables).
Alles klar? Big Grin

Gruß Markus

Ach ja Markus, könntest du noch nach der Löschung der einzelnen Kanäle nachschauen, bezüglich des DAQmx Taskes...

Danke im Voraus !!!


DAQmx Version8.5 - Y-P - 22.03.2007 13:42

Das geht im MAX (vgl. Screenshot).

Gruß Markus

' schrieb:Ach ja Markus, könntest du noch nach der Löschung der einzelnen Kanäle nachschauen, bezüglich des DAQmx Taskes...

Danke im Voraus !!!