Schieberegister zurücksetzen - HB74 - 16.08.2006 16:12

hi,

ich habe hier ein problem mit einer steuerung eines temperaturreglers.
die sache läuft an sich, nur wenn ich bei einer reglung von 30, 40, 50, 60........150°C sagen wir
mal bei 60°C abrreche und dann neu starte steht das schieberegister immer
noch bei dem index der 60°C in meinem array (3).
ich möchte aber das nach abbruch wieder bei dem index 0 also hier bei 30°C angefangen wird.
hat einer einn idee??

grüße
hb74


Schieberegister zurücksetzen - Kvasir - 16.08.2006 16:58

Verbinde das Schieberegister einfach mit einer 0 Konstante. Dann wird es bei jedem neuen Start wieder auf 0 gesetzt.


Schieberegister zurücksetzen - eg - 16.08.2006 17:01

/EDIT/ Kvasir war schneller.

Einfach mal eine Konstante an den Schieberegister anschliessen.

Gruss


Schieberegister zurücksetzen - HB74 - 16.08.2006 17:18

oh man, da hätte man ja auch mal selbst drauf kommen können!! Wacko

vielen vielen dank für die schnelle hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

gruß
hb74