INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Einlesen, verschiedener Sensoren, Zeit Fehler



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

20.12.2011, 14:10
Beitrag #1

Bobo Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 61
Registriert seit: Sep 2011

10
-
DE



Einlesen, verschiedener Sensoren, Zeit Fehler
Ich habe mir ein Programm erstellt welches verschiedene Sensoren einliest über NI USB 6009.
Links unten wo die Sequenz mi „COM1“ anfängt, dann geht es nach rechts , zum Ende da wo die Anzeige ist. Dort befindet sich auch eine Lokale Variable „Anzeige“ von der Lokalen geht es nach oben in die Schleife zu dem numerischen Element „KRAFT“ dieses Signal wird in ein Array eingelesen und in eine txt oder xls Datei geschrieben. Alle Sensorwerte bekommen ich pro 1 ms doch leider bei dem Kraftsensor ist das so das ich ein Wert pro 0,1s bekomme, wo ist der Fehler?
Ich habe eine txt Datei angehängt ganz rechst sind die Werte vom Kraftsensor und links die Zeit, ich möchte das so das pro 0,001 ein Wert kommt.

Es ist mir auch Klar das das Programm nicht Professional geschrieben ist…


Angehängte Datei(en)
9.0 .vi  Mess13_Data.vi (Größe: 72,27 KB / Downloads: 257)

0.0 .txt  test1.txt (Größe: 438,84 KB / Downloads: 472)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Einlesen, verschiedener Sensoren, Zeit Fehler - Bobo - 20.12.2011 14:10

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Analaogwert (Sensoren) auslesen, umrechnen und vergleichen mrgigi 3 4.072 23.09.2015 14:46
Letzter Beitrag: GerdW
  CompactRio Ethernetschnittstelle des Controllers zur Anbindung von Sensoren Hosenscheisser 2 3.313 14.08.2015 16:13
Letzter Beitrag: Hosenscheisser
  Aufruf verschiedener SubVI´s ElektroAnne 3 5.117 01.10.2014 13:58
Letzter Beitrag: GerdW
  Auslesen von Sensoren über i2c mit USB-8451 Fredy Dilker 16 15.639 11.03.2014 09:15
Letzter Beitrag: jg
  speichern von hexadezimalen Befehlen verschiedener Länge in 2D Array mrstrom 4 3.868 03.05.2011 13:58
Letzter Beitrag: mrstrom
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 7.447 23.01.2011 17:40
Letzter Beitrag: Y-P

Gehe zu: