INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Zeit



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

08.02.2008, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2008 11:54 von VDB.)
Beitrag #2

VDB Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 426
Registriert seit: Oct 2005

2010-2011
1997
kA

52134
Deutschland
Zeit
1. DAQ/DMM usw. nicht ständig initialisieren, ausführen und wieder schließen. Initialiseren und schließen außerhalb des Loops, ausführen innerhalb.
2. Nicht "delete from array" benutzen um Spannung 33-40 usw. zu bilden. Index Array tut es auch.
3. Kein Datei-schreiben im Erfassungsloop sondern Daten übergeben an zweiten Loop. Producer / Consumer Design Pattern studieren
4. Nur Anzeige-Elemente benutzen die auch wirklich notwendig sind.

VDB
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Zeit - eckilein - 08.02.2008, 11:26
Zeit - VDB - 08.02.2008 11:52
Zeit - eckilein - 08.02.2008, 12:38
Zeit - Zonan - 08.02.2008, 14:25
Zeit - eckilein - 11.02.2008, 13:27
Zeit - eckilein - 11.02.2008, 15:15
Zeit - RoLe - 12.02.2008, 16:11

Gehe zu: