AI und DI synchronisieren



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

19.11.2007, 16:41
Beitrag #1

monoceros84 Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 445
Registriert seit: Oct 2006

2011
2006
EN


Deutschland
AI und DI synchronisieren
Hallo,

ich habe eine entscheidende Hürde zu meistern. Ich muss analoge und digitale Messungen synchronisieren. Hintergrund: Es sind mehrere Tests zu automatisieren, die ähnlich zum Folgenden aussehen. Die Spannung eines Potentiometers (das von einem konstanten Strom durchflossen ist), was an einem Motor befestigt ist, soll über einer kompletten Motorumdrehung geloggt werden. Die Motorposition bekomme ich von einem Encoder, der mittels eines Counters und Position -> Angular Encoder oder wahlweise auch Edge Counting ausgelesen wird.
Nun muss ich also die analoge Messung nicht mit einer Zeit synchronisieren, sondern mit einem Ort. Einer konstanten Umdrehungsgeschwindigkeit (die eine Zeit/Ort-Zuordnung ermöglichen würde) kann ich nicht ausreichend genau trauen. Deswegen muss das irgendwie ander vonstatten gehen.

Meine Idee wäre zunächt mal, die analogen Messungen mit den Encoder-Pulsen zu triggern. Nachteil: Ich habe keine Ahnung, wie ich das Anstellen soll. Die einzige Triggermöglichkeit, die ich bisher kenne ist, mit Hilfe des DAQmx Trigger.vi eine Messung zu starten. Danach kann man stoppen und mit Start auf den nächsten Trigger warten (oder alternativ einfach das Read.vi nochmal aufrufen). Dieses Software Stop/Start ist aber mit Sicherheit viiieeel zu langsam. Die Encoderauflösung liegt immerhin bei 12bit nach 4-Flanken-Auswertung. Eine entsprechend langsame Verfahrgeschwindigkeit ist auch keine Option. Gibt es die Möglichkeit, mit jedem Triggerpuls automatisch ein Sample zu messen, ohne zwischendurch per Software einzugreifen?

Zweite Möglichkeit, bei der ich aber ebenfalls nicht weiterkomme. AI wird mit fester Rate gemacht, das Auslesen des Counterwertes erfolgt im gleichen Takt, so dass ich ebenfalls synchrone Daten habe. Bedingung hier auch wieder: Kein Eingreifen der Software (wie z.B. indem die Read-Funktionen parallel in einer software-getimten Schleife liegen), weil zu langsam und ungenau.

Kann mir hier einer weiterhelfen? Kann man Sample Clock auf Counter-Read anwenden oder Implicit auf Analog-Read...??? Oder gibt es eine ganz andere Möglichkeit?

Danke für Ideen!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
AI und DI synchronisieren - monoceros84 - 19.11.2007 16:41
AI und DI synchronisieren - Achim - 19.11.2007, 16:56
AI und DI synchronisieren - monoceros84 - 19.11.2007, 17:10
AI und DI synchronisieren - jg - 19.11.2007, 19:48
AI und DI synchronisieren - monoceros84 - 20.11.2007, 09:25
AI und DI synchronisieren - BRX - 12.02.2008, 22:29
AI und DI synchronisieren - cb - 13.02.2008, 07:32
AI und DI synchronisieren - jg - 13.02.2008, 19:16
AI und DI synchronisieren - BRX - 14.02.2008, 12:39
AI und DI synchronisieren - abrissbirne - 15.02.2008, 14:29
AI und DI synchronisieren - jg - 11.07.2008, 20:13

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.406 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  AO und AI versetzt synchronisieren Bärbel 4 4.671 09.10.2014 06:27
Letzter Beitrag: Bärbel
  Ai mit Encoder Synchronisieren Magneto 14 11.115 25.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: GerdW
  NI PXIe-6537 und NI PXI-5412 synchronisieren Bananenbrot 1 3.706 29.08.2012 07:21
Letzter Beitrag: Achim
  synchronisieren von Messdaten unterschiedlicher Quelle und Rate kob 2 4.488 03.08.2012 10:45
Letzter Beitrag: kob
  Synchronisieren mit DAQmx ReneP 7 6.234 22.09.2011 13:21
Letzter Beitrag: ReneP

Gehe zu: