INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Benutzeroberfläche



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

17.02.2010, 15:30
Beitrag #1

verum Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Feb 2010

8.6
-
de

84130
Deutschland
Benutzeroberfläche
Hey!

Mein LabVIEW Programm läuft soweit, dass ich mich jetzt mit der Benutzeroberfläche befasse.
Da ich LabVIEW- Neuling bin stehe ich vor einem grundsätzlichen Problem. Ich würde es gerne vermeiden, dass der Bediener auf das Blockdiagramm Zugriff hat sondern ihm nur das Front Panel erscheint, da dies sonst nach einer normalen Entwicklungsumgebung aussieht und nicht nach einem Messprogramm (wie in meinem Fall).
Ist dies möglich?
Vor allem wenn ein Fehler auftritt will ich vermeiden, dass dieser im Blockdiagramm angezeigt wird, wie es derzeit bei mir der Fall ist.

Danke für eure Hilfe!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
17.02.2010, 15:46
Beitrag #2

flizzer82 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 152
Registriert seit: Sep 2009

11
-
kA

33100
Deutschland
Benutzeroberfläche
Hallo
also ich bin selber noch neu in Sachen LV aber ich glaube das Problem kannste lösen in dem du eine EXE erzeugst von deinem Programm dazu hat EG (ist so nen verdammt guter Crack hier) ein nettes video gemacht
http://www.LabVIEWportal.eu/en/creating-ap...e-exe-from-a-vi

das ist der Link zum Vid.
Aber wie gesagt ich bin Neuling und übernehme keine Verantwortung

mfg
flizzer
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.02.2010, 10:49
Beitrag #3

verum Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Feb 2010

8.6
-
de

84130
Deutschland
Benutzeroberfläche
Danke flizzer!
Stimmt, damit würde es auf jedn Fall gehen. Leider kann ich den application builder nicht installieren, weil mir dazu die Seriennummer fehlt.
Eine andere Möglichkeit gibt es da wohl nicht, oder?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.02.2010, 10:56
Beitrag #4

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Benutzeroberfläche
Du kannst ein Blockdiagramm auch per Passwort sperren.
Wie das dann aussieht, siehst Du in der LVF-Rätselecke. Da hat SeBa seine Lösung auch mit einem Passwort geschützt.

Gruß Markus

' schrieb:Eine andere Möglichkeit gibt es da wohl nicht, oder?

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.02.2010, 10:59
Beitrag #5

IchSelbst Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 3.687
Registriert seit: Feb 2005

11, 14, 15, 17, 18
-
DE

97437
Deutschland
Benutzeroberfläche
' schrieb:Eine andere Möglichkeit gibt es da wohl nicht, oder?
Probier mal folgendes:
Blockdiagramm schließen (also ganz zu, nicht nur verkleinert). Dann das FP mittels des Startpfeiles starten. Mit CTRL-E sollte jetzt nicht mehr in das BD gewechselt werden können.

Du kannst auch folgende Gemeinheit machen: Stell in den Eigenschaften des VIs ein: "Ausführen beim Laden" und "Schließen beim Beenden". Dann kannst du einen Doppelklick im Explorer auf das VI machen, die LV-IDE wird starten, das VI wird gestartet und ausgeführt. Nachdem das VI beendet wurde, wird auch die LV-IDE wieder beendet. Das gemeine daran ist, dass du dieses VI wegen der zwei Einstellungen nie wieder editieren kannst.

Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.02.2010, 17:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2010 17:41 von schrotti.)
Beitrag #6

schrotti Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 842
Registriert seit: Feb 2008

2009 - 2011
2006
kA

70180
Deutschland
Benutzeroberfläche
@IchSelbst: Du kannst dir die Referenz auf das laufende VI holen und es abschießen oder eben einen Fehler provozieren, der nicht korrekt behandelt wird. Ph34r

Btw: Du kannst auch einfach den Menüpunkt Ansicht -> Blockdiagramm entfernen. Gehe dazu unter Beareiten -> Laufzeitmenü in den Menüeditor und schmeiß den Eintrag raus. Bei unbehandelten Fehlern wird aber immer noch ins BD gesprungen. Die musst du also korrekt verarbeiten.

Gruß Julius
Empfehlungen: expressionflow, LavaG , mooregoodideas, OpenG, JKI Blog
Tipp
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.02.2010, 20:03
Beitrag #7

IchSelbst Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 3.687
Registriert seit: Feb 2005

11, 14, 15, 17, 18
-
DE

97437
Deutschland
Benutzeroberfläche
' schrieb:@IchSelbst: Du kannst ...
Richtig. Ich kann. :yahoo:Und würde.Yahoo

Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.02.2010, 00:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2010 00:01 von schrotti.)
Beitrag #8

schrotti Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 842
Registriert seit: Feb 2008

2009 - 2011
2006
kA

70180
Deutschland
Benutzeroberfläche
' schrieb:Richtig. Ich kann. :yahoo:Und würde.Yahoo
Und auch wenn dichs BD nicht die Bohne kümmert, du macht es, einfach weil dus kannst. Big GrinTop1

Gruß Julius
Empfehlungen: expressionflow, LavaG , mooregoodideas, OpenG, JKI Blog
Tipp
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.02.2010, 10:37
Beitrag #9

RoLe Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.236
Registriert seit: Jul 2007

-
1997
en

0
Schweiz
Benutzeroberfläche
' schrieb:Du kannst auch folgende Gemeinheit machen:
....
Das gemeine daran ist, dass du dieses VI wegen der zwei Einstellungen nie wieder editieren kannst.
Das gemeine VI in ein neues VI einfügen (als Sub-VI) und mit ctrl-Doppelklick geht das Diagram auf.

.·´¯)--> Leben ist das, was dir passiert, wenn du eifrig dabei bist andere Pläne zu machen <--(¯`·.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.02.2010, 10:39
Beitrag #10

RoLe Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.236
Registriert seit: Jul 2007

-
1997
en

0
Schweiz
Benutzeroberfläche
' schrieb:Eine andere Möglichkeit gibt es da wohl nicht, oder?
Du kannst ein VI auch ohne Blockdiagramm speichern.
Wie das geht steht in der Hilfe zu LabVIEW.

Aber immer vorher ein Backup machen Big Grin

.·´¯)--> Leben ist das, was dir passiert, wenn du eifrig dabei bist andere Pläne zu machen <--(¯`·.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Unterpanel, Benutzeroberfläche in Bereich einpassen labtoni 5 5.120 09.01.2012 15:21
Letzter Beitrag: GerdW
  Interaktive Modifikationen der Benutzeroberfläche, einfügen einer Statusanzeige WaveRunnerLeCroy 6 5.078 18.11.2008 09:25
Letzter Beitrag: WaveRunnerLeCroy

Gehe zu: