INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

LV 2009 findet in einem Mikroprogramm erst nach 10 Minuten das Ende



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

09.12.2009, 11:44
Beitrag #21

IchSelbst Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 3.689
Registriert seit: Feb 2005

11, 14, 15, 17, 18
-
DE

97437
Deutschland
LV 2009 findet in einem Mikroprogramm erst nach 10 Minuten das Ende
' schrieb:und das in LV8.2
Ach guck, hat sich ein Fehler bei Portieren nach 9.0 eingeschlichen.

Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.12.2009, 11:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 11:45 von Achim.)
Beitrag #22

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
LV 2009 findet in einem Mikroprogramm erst nach 10 Minuten das Ende
' schrieb:Diese Betrachtungsweise hab ich bisher nicht gemacht.

Und jetzt haben sich wieder alle lieb...Tongue


Was haltet ihr von meinem Vorschlag?

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.12.2009, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 11:48 von jg.)
Beitrag #23

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
LV 2009 findet in einem Mikroprogramm erst nach 10 Minuten das Ende
' schrieb:Ich verstehe es im Moment auch nicht, aber so bekomme ich das hin, und das in LV8.2
In 8.2.1 nachgebaut, geht bei mir nicht!Hmm

' schrieb:Und jetzt haben sich wieder alle lieb...Tongue
Was haltet ihr von meinem Vorschlag?
Finde ichTop2

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.12.2009, 11:54
Beitrag #24

RoLe Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.236
Registriert seit: Jul 2007

-
1997
en

0
Schweiz
LV 2009 findet in einem Mikroprogramm erst nach 10 Minuten das Ende
' schrieb:In 8.2.1 nachgebaut, geht bei mir nicht!Hmm

Also hier das VI. Habe nun noch einen Cluster hinzugefügt.
Solange das Array nicht unsichtbar ist, tritt das Problem mit der "Hintergrundbelastung der CPU" auf.
Nur den Cluster als Anzeige, und alles geht.
Ich sage ja schon immer, das ein Array nichts auf dem GUI sein sollWink

Lv82_img


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  komisch1.vi (Größe: 10,09 KB / Downloads: 141)

.·´¯)--> Leben ist das, was dir passiert, wenn du eifrig dabei bist andere Pläne zu machen <--(¯`·.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.12.2009, 12:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 12:34 von jg.)
Beitrag #25

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
LV 2009 findet in einem Mikroprogramm erst nach 10 Minuten das Ende
@RoLe, @IchSelbst, @gottfried:
WallWall Ich war ja soooo blind. Entschuldigt. Jetzt erkenne ich das Dilemma erst richtig! Numeric Control steht auf DisplayFormat SI notation, und dann wird noch eine Unit angezeigt. Und dann fängt LabVIEW an, den Vorsatz der Einheit mit in die Unit-Anzeige zu nehmen, normalerweise steht so ein k/M mit in der Anzeige, jetzt nicht. Das ist überhaupt nicht gut! Denn ich kann ja zur Laufzeit die Einheit editieren (z.B. von ms auf s ändern). Funktioniert bei Formatierung ohne SI notation ohne Probleme. Aber klar, jetzt beißt sich das. Und zwar immer, egal ob sich das Element in einem Array/Cluster befindet oder nicht.

Also BUG! -> Meldung an NI! Und Fazit meinerseits: Das Format SI notation ist bei einem Unit-behaftetem Control (momentan) zu vermeiden!

Gruß, Jens

EDIT: Bisher bei NI gefunden:
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False
Sieht nach einem verwandten Problem aus.

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.12.2009, 12:31
Beitrag #26

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
LV 2009 findet in einem Mikroprogramm erst nach 10 Minuten das Ende
' schrieb:WallWall Ich war ja soooo blind. Entschuldigt. Jetzt erkenne ich das Dilemma erst richtig! Numeric Control steht auf DisplayFormat SI notation, und dann wird noch eine

Ahhhhh...warum hab ich das nicht gesagt? Hab ich mir doch schon beim probieren mit meiner Lösung gedacht...

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
09.12.2009, 13:29
Beitrag #27

IchSelbst Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 3.689
Registriert seit: Feb 2005

11, 14, 15, 17, 18
-
DE

97437
Deutschland
LV 2009 findet in einem Mikroprogramm erst nach 10 Minuten das Ende
' schrieb:Jetzt erkenne ich das Dilemma erst richtig!
Naja, macht ja nix. Die Unterfranken waren schon immer gemächlich und stur. Laber

Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.12.2009, 17:35
Beitrag #28

gottfried Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.735
Registriert seit: Mar 2007

2019
2004
EN

20**
Oesterreich
LV 2009 findet in einem Mikroprogramm erst nach 10 Minuten das Ende
Danke einmal .... Ich habe einfach auf SI geschaltet - und das u oder m ist doch nur die Potenz von Meter, Meter ist die Eigenschaft und das u oder m gehört zur Zahlenangebe und nicht zu Einheit.

Vielen Dank auch

Gottfried

mein wöchentlicher (eigenwilliger) Beitrag zur Innovation
http://innovation1.wordpress.com/
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.151 31.03.2021 09:35
Letzter Beitrag: GerdW
  Protokoll -> mehrere Daten in ein Protokoll im 5 Minuten Takt Ripchip 4 5.003 23.01.2018 18:50
Letzter Beitrag: GerdW
  Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung Roland 17 9.278 20.06.2017 20:45
Letzter Beitrag: GerdW
  Signal für 10 Minuten halten TenaciousTim 24 16.752 20.04.2016 13:49
Letzter Beitrag: BNT
  Mittelwerte berechnen vom Beginn der Messung bis zum Ende Ulmer 6 6.464 30.07.2015 15:17
Letzter Beitrag: Ulmer
  Automatisches Starten nach x minuten und speichern der Messdaten Simon85 6 5.159 27.03.2013 15:45
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: