INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

LabVIEW 8 startet nicht mehr



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

27.06.2006, 13:29
Beitrag #11

Nasenpeter Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 19
Registriert seit: May 2006

8.00
2006
kA

77656
Deutschland
LabVIEW 8 startet nicht mehr
Mittlerweile habe ich es neu installiert, aber danke für den Tipp. Vielleicht brauche ich ihn das nächste mal Blush
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.08.2006, 10:35
Beitrag #12

Michael5 Offline
LVF-Anwender
*


Beiträge: 45
Registriert seit: Jul 2006

7.0 bis Developer Suite 2012 DS2
2003
DE

72074
Deutschland
LabVIEW 8 startet nicht mehr
Ich habe das selbe Problem mit LabVIEW 8.0.1.
Vom NI Service wurde mir empfohlen, dass ich die Runtime Engine Version 8.0.1 nochmals neu installieren soll.
Anbei den Link zum Download.
ftp://ftp.ni.com/support/LabVIEW/runtime/windows/8.0/

Bis jetzt funktioniert es.
In der Hoffnung das es die Lösung war.
Grüße Michael
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.09.2006, 14:12
Beitrag #13

Robotroner Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 11
Registriert seit: Jun 2006

2.5 - 2020 (PDA, Vision)
1992
DE_EN

12587
Deutschland
LabVIEW 8 startet nicht mehr
Das kann gut sein, dass beim Neuinstallieren auch die "LabVIEW.ini" neu angelegt wird.
Aber mittlerweile habe ich den Fehler eingrenzen können:
Wenn die Zeile
FPFont="1" 13
(aus welchem Grund auch immer) keine Fontnummer enthält,
FPFont="" 13 (so z.B.)
startet LabVIEW nicht sondern hängt sich auf.
Egal ob LV8.0 oder 8.01
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.02.2011, 17:29
Beitrag #14

corsien Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 1
Registriert seit: Feb 2011

8.0
2008
kA



RE: LabVIEW 8 startet nicht mehr
ich hatte exakt dieselben Probleme - nachdem ich zunächst Probleme mit dem TRMC2 hatte, ging nach der Neuinstallation der TRMC2-driver gar nix mehr. Labview hat sich einfach immer aufgehängt, sobald ich es gestartet habe. Auch Neuinstallationen haben nix geändert. Die (Er-)lösung war tatsächlich Robotroner's Tip, Labview.ini zu löschen!!!!!!!

Danke!!!!!!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 6.423 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 5.324 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  LabVIEW startet nicht mehr Fredy 8 6.695 08.12.2017 15:40
Letzter Beitrag: Fredy
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 3.658 07.10.2016 07:52
Letzter Beitrag: Lucki
  Code funktioniert als SubVI nicht mehr!?! Labview Newbie 4 5.488 14.05.2016 11:26
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Symbol-Editor startet mit anderer Oberfläche Hotte-BW 2 4.066 03.03.2016 16:46
Letzter Beitrag: Hotte-BW

Gehe zu: