INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

LabVIEW hängt sich bei Kommunikationm Simatic Net OPC Server



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

13.04.2006, 14:45
Beitrag #1

jozeyhe Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Apr 2006

7.1
2004
kA


Deutschland
LabVIEW hängt sich bei Kommunikationm Simatic Net OPC Server
Hallo zusammen,

habe LabVIEW und eine Siemens SPS miteinander verheiratet.
Dazu verwende ich den Simatic Net OPC Server.

Mit LabVIEW lese ich einwandfrei Daten über das Frontpanel aus.
Aber sobald ich Daten schreiben möchte, hängt sich LabVIEW auf.

Gibt es da irgendwelche erfahrungswerte??

Habe es auch schon mit den DataSocket "VIs" versucht. Aber hier habe ich das gleiche Problem!

Gruß Jochen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
13.04.2006, 18:21
Beitrag #2

cb Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 1.731
Registriert seit: Feb 2006

2018SP1
2001
EN

40xxx
Deutschland
LabVIEW hängt sich bei Kommunikationm Simatic Net OPC Server
ja, ich hatte ähnliche Probleme mit den Datasocket VIs.

Bei mir war das so, dass LabVIEW abgeschmiert ist, wenn ich mehr als 5 (oder 7?) Datasocket Verbindungen gleichzeitig offen hatte. Wie's bei LV 8 ist weiss ich nicht, hab seit LV 7.1 kein Datasocket mehr verwendet.

Der Workaround, den ich damals verwendet habe ist in die Kategorie "dirty tricks" einzuordnen. Ich hab ein VI gebaut, das eigentlich nur aus Controls bestand und die Datasocket Verbindungen an die Controls gebunden. Damit hat LV auch mehr als 20 gleichzeitige Verbindungen problemlos verkraftet ...

Nachteil: es ist lahm ohne endeSad

http://www.rotabench.com - rotierende Prüfstände nach dem Baukasten-Prinzip
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.04.2006, 20:56
Beitrag #3

Martin.Henz Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 420
Registriert seit: Jan 2005

2.5.1 bis 20
1992
kA

74363
Deutschland
LabVIEW hängt sich bei Kommunikationm Simatic Net OPC Server
i2dx schrieb:Der Workaround, den ich damals verwendet habe ist in die Kategorie "dirty tricks" einzuordnen. Ich hab ein VI gebaut, das eigentlich nur aus Controls bestand und die Datasocket Verbindungen an die Controls gebunden. Damit hat LV auch mehr als 20 gleichzeitige Verbindungen problemlos verkraftet ...

Also irgendwie kommt mir das alles sehr bekannt vor.

Zitat:Nachteil: es ist lahm ohne endeSad
Das auch :-(

Zitat:Wie's bei LV 8 ist weiss ich nicht, hab seit LV 7.1 kein Datasocket mehr verwendet.

Mich wundert es nur, dass sich da keiner massiv genug bei NI beschwert. Deinem Posting und meiner Erfahrung nach ist das ja wohl eher ein generelles Problem.

Martin Henz
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.04.2006, 11:37
Beitrag #4

jozeyhe Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Apr 2006

7.1
2004
kA


Deutschland
LabVIEW hängt sich bei Kommunikationm Simatic Net OPC Server
Gibt es sonst noch eine andere Möglichkeit dies zu umgehen?

z.B. eine Hardwareerweiterung oder wenn ich den opc server von NI verwende?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.04.2006, 17:36
Beitrag #5

cb Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 1.731
Registriert seit: Feb 2006

2018SP1
2001
EN

40xxx
Deutschland
LabVIEW hängt sich bei Kommunikationm Simatic Net OPC Server
beschweren hat in dem Fall eine CAR gebracht, ist wohl noch nicht gefixt worden, wie ich merke.

Mit dem Datasocket-Server von NI hatte ich keine Probleme. Das trat nur in Verbindung mit dem Siemens OPC-Server auf ...

http://www.rotabench.com - rotierende Prüfstände nach dem Baukasten-Prinzip
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.04.2006, 21:58
Beitrag #6

Martin.Henz Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 420
Registriert seit: Jan 2005

2.5.1 bis 20
1992
kA

74363
Deutschland
LabVIEW hängt sich bei Kommunikationm Simatic Net OPC Server
i2dx schrieb:Mit dem Datasocket-Server von NI hatte ich keine Probleme. Das trat nur in Verbindung mit dem Siemens OPC-Server auf ...

Hmm - bei mir war das kein Siemens OPC Server. NI kann das schon auch, denn der Server-Explorer von NI machte das problemlos. Ich habe mich schon vor längerem von dieser Art der Kommunikation weitgehend verabschiedet.
Ich hatte das bei einer Vorabnahme in Deutschland mit dem Server Explorer ausprobiert und dem Kunden versprochen, die paar Kleinigkeiten dann vor Ort noch zu integrieren. Eigentlich keine große Sache. In die Software konnte ich das nicht sofort integrieren, weil die Maschine gleich anschließend abgebaut wurde. Wenn ich dann einige Wochen später in einem Entwicklungsland stehe - fernab jeglicher vernünftiger Verbindung zum Rest der Welt - und so ein Kleinkram geht nicht auf Anhieb, dann ist das ziemlich bescheiden.

Martin Henz
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
21.07.2006, 22:59
Beitrag #7

DELTALOGIC Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Jul 2006

6
2003
kA


Deutschland
LabVIEW hängt sich bei Kommunikationm Simatic Net OPC Server
<div align="left">Guten Tag,

eine Alternative zur Anbindung über OPC
ist die direkt Kommunikation mit den
S7-Steuerung per Protokoll-Bibliothek.

Unsere Lösung ACCON-AGLink stellt
für die Kommunikation mit S7- und
S5-Steuerungen entsprechende
grafischen Elemente (SubVIs) in
der Funktionspalette von LabVIEW
bereit.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
DELTALOGIC GmbH </div>
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  LabVIEW und Simatic OPC Server ChristianS 2 5.706 06.03.2010 12:10
Letzter Beitrag: Achim

Gehe zu: