INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Problem mit Signalverarbeitung induktiver Sensoren NI USB 6009



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

04.11.2013, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2013 17:57 von jg.)
Beitrag #1

johannes pröfrock Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Jul 2013

2012
-
EN



Problem mit Signalverarbeitung induktiver Sensoren NI USB 6009
moin moin

ich hab da ein/ mehrere problem/e mit der verarbeitung des signals eines inducktiven drehzahlsensors eines motors.

abgegriffen wird das signal direkt am motorsteuergerät und zum ni usb 6009 geleitet in welchem es als analoges signal verarbeitet wird.
am eingang messe ich mit einem multimeter eine wechselspannung von 0,8 bis 1,2v, je nach drehzahl.

im ni usb 6009 findet dann anscheinend eine signalvergrößerung um den faktor 10 statt.
wenn ich mir das signal mit waveform graph anzeigenlasse sehe ich ein ausgezeichnetes signal, genau so wie ich es von einem inducktiven sensor erwarte und die frequenz ist ebenfalls die die ich erwarte.
die frequenz hab ich mit zählen der flanken und der vergangenen zeit auf der x-achse ermittelt.
die amplitude ist jetzt jedoch nicht mehr 0,8 sondern 8. wenn ich die drehzahl erhöhe wird das signal auch bei 10 abgeschnitten, was ja laut datenblatt bei ner spannung von 10 volt geschied.

als nächstes lasse ich dieses signal von tone measurements analysieren und amplitude und frequenz ausgeben.
als ergebniss hab ich hier jedoch die werte des grundrauschens. frequenz irgendwo bei 250hz und amplitude etwa 0,008.
diese werte sind auch unabhängig von der drehzahl.

ich hab noch nen anderen inducktiven sensor als durchlussmesser verbaut. mit dem funktioniert diese anordnung einwandfrei.

der einzige unterschied ist das das signal des durchflusssensors sehr an einen sinus herrankommt.

meine fragen sind jetzt:
1. kann das tool so ein signal eigendlich verarbeiten?
2. warum wird das um den faktor 10 erhöht? ich hab da keinen verstärker oder änliches drinn. die kabelenden an welchen ich mit dem multimeter die wechselspannung gemessen hab, hab ich genauso in das ni usb 6009 gesteckt.

ich hab vi angehängt.
ich nutze labview 2012
normalerweise ist es nicht so unübersichtlich, die signale und amplituden werden normal nicht angezeigt

gruß johannes


Angehängte Datei(en)
12.0 .vi  Durchsatzmessung Einspritzpumpe.vi (Größe: 246,3 KB / Downloads: 247)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
04.11.2013, 13:13
Beitrag #2

BsaiboT Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 449
Registriert seit: Nov 2009

2010
2007
kA

22459
Deutschland
RE: problem mit signalverarbeitung inducktiver sesoren ni usb 6009
Hallo Johannes,

(04.11.2013 12:58 )johannes pröfrock schrieb:  ...ich hab da ein/ mehrere problem/e mit der ...
Groß- & Kleinschreibung?
Hin und wieder einmal die Shift-Taste zu benutzen erleichtert das Lesen deines Beitrages und führt zu mehr Antworten....

Jetzt, nachdem das das gesagt habe, werde ich den Text mal durchlesen und schauen, ob mir etwas zu deinem (fachlichen) Problem einfällt. Wink

Gruß,
//Tobias
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.11.2013, 13:46
Beitrag #3

BsaiboT Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 449
Registriert seit: Nov 2009

2010
2007
kA

22459
Deutschland
RE: problem mit signalverarbeitung inducktiver sesoren ni usb 6009
Hi.

Für mich klingt es ganz so, als hätte es etwas mit der Skalierung deines Eingangs zu tun.
Dein VI kann ich leider nicht anschauen, da ich nur LV2010 zur Verfügung habe.

Im MAX kannst du recht einfach zur Kontrolle die Messwerte deiner HW anschauen und verschiedene Einstellungen durchprobieren. Hast du dort auch die selbe Skalierung um Faktor 10, oder bekommst du dort die richtigen Werte angezeigt?

//Tobias
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.11.2013, 16:20
Beitrag #4

johannes pröfrock Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Jul 2013

2012
-
EN



RE: problem mit signalverarbeitung inducktiver sesoren ni usb 6009
Moin moin

Ich werde versuchen deine konstruktive Kritik bezüglich Groß und Kleinschreibung zu berücksichtigenAngel_not.

Skalierungen hab ich nirgends drinn, weder im MAX noch im DAQ-Assistant (ich weiß das die DAQ-mx Sachen bevorzugt werden und mann mehr damit machen kann)

Unabhängig davon ist die Skalierung doch nur ein Zoom auf das Signal.

Wie kann mann den Werte im MAX anzeigen lassen? Ich hab das Ding bis jetzt als sowas wie den Explorer in Windows gehalten.

gruß johannes
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.11.2013, 16:32
Beitrag #5

BsaiboT Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 449
Registriert seit: Nov 2009

2010
2007
kA

22459
Deutschland
RE: problem mit signalverarbeitung inducktiver sesoren ni usb 6009
Du kannst im MAX im Testpanel einfache Messungen laufen lassen um zu testen.

Magst du dein Vi für mich mal als 2010er-Version hochladen? Dann kann ich es mir mal ansehen. Ich werde dich auch nicht wegen dem DAQ-Asi - ähm DAQ-Assi flamen.... Tongue
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.11.2013, 16:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2013 16:51 von johannes pröfrock.)
Beitrag #6

johannes pröfrock Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Jul 2013

2012
-
EN



RE: problem mit signalverarbeitung inducktiver sesoren ni usb 6009
Hier als 2010er Version


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  Durchsatzmessung Einspritzpumpe.vi (Größe: 225,57 KB / Downloads: 224)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
04.11.2013, 19:48
Beitrag #7

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: problem mit signalverarbeitung inducktiver sesoren ni usb 6009
(04.11.2013 16:32 )BsaiboT schrieb:  Du kannst im MAX im Testpanel einfache Messungen laufen lassen um zu testen.
Du könntest im DAQ-Assi auf "Run drücken".

Du könntest dir ein Chart direkt im VI nach dem DAQ-Assi, vor Aufsplitten der Erfassung, anzeigen lassen.

Passt die Verdrahtung mir der Doku in deinem VI, also "Durchsatzfrequenz" zwischen Pins 2&3, "Last" zwischen Pins 5&6, "Temperaturwiderstand" zwischen Pins 8&9 (diesen Wert skalierst du schon im DAQ-Assi!) und "Motordrehzahlsignal" zwischen Pins 11&12.

Wie sieht es mit den anderen Signalen aus? Passen die?

Schon mal nur die "Motordrehzahl" physikalisch angeschlossen?

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.11.2013, 14:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2013 14:20 von johannes pröfrock.)
Beitrag #8

johannes pröfrock Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Jul 2013

2012
-
EN



RE: Problem mit Signalverarbeitung induktiver Sensoren NI USB 6009
Moin mon

Ich hab jetz mal nur die Motordrehzahl angeschlossen, mit dem Ergebnis das alles beim Alten istAngry.
auch im MAX hab ich das gleiche Signal, wenn auch nicht mit der Auflösung.
Im DAQ-Assi sprang die Skala auf der y-Achse auf 1500 und es war nichts zu sehen.

Die Amplitude ist mir ja eigendlich egal, mir geht es ja um die Frequenz.

Alle anderen Signale passen und die Anzeigewerte sind sinnvoll.

Ich hab das Signal mal nach Excel exportiert.

Wie wird das Signal "Temperaturwiderstand" skaliert? Ich dachte das Ding wendet einfach Ohm'sche Gesetz an.

Gruß Johannes
Ich hab auch noch nen Screensot gefundenAngel_not.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

0.0 .xlsx  Signal Motordrehzahl.xlsx (Größe: 149,82 KB / Downloads: 215)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.11.2013, 15:01
Beitrag #9

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Problem mit Signalverarbeitung induktiver Sensoren NI USB 6009
(05.11.2013 14:12 )johannes pröfrock schrieb:  Wie wird das Signal "Temperaturwiderstand" skaliert? Ich dachte das Ding wendet einfach Ohm'sche Gesetz an.
Die Karte misst einen Spannungsabfall in Volt. Das wäre das unskalierte Originalsignal.
Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.11.2013, 17:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2013 17:23 von BsaiboT.)
Beitrag #10

BsaiboT Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 449
Registriert seit: Nov 2009

2010
2007
kA

22459
Deutschland
RE: Problem mit Signalverarbeitung induktiver Sensoren NI USB 6009
Hi!

Hast du das Eingangssignal schon einmal mit einem Oszilloskop nachgeprüft? Mir ist gerade aufgefallen, dass du den Eingangswert mit einem Multimeter nachgemessen hast und dies ist vermutlich nicht genau genug. (Stichwort: True RMS, Echteffektivwertmessung)
Welchen Typ Sensor hast du denn eigentlich genau? (Datenblatt!) Wirklich einen passiven, induktiven Sensor oder einen aktiven Hallsensor?

Gerade bei solch Hochfrequenten Signalen würde ich niemals einem einfachen Multimeter vertrauen und immer ein Oszi zu hilfe nehmen. Aber auch damit gilt, wie eigentlich immer: Wer misst, misst Mist. Big Grin

Gruß,
//Tobias
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Auslesung von KuLite Sensoren Cmoe 3 3.947 12.12.2014 15:15
Letzter Beitrag: Cmoe
  Merkwürdiges Problem mit NI USB 6009 & Datenerfassung Dracotin 7 6.696 11.12.2012 14:54
Letzter Beitrag: Y-P
  Anschlusstest für SCB-68 und optionale Sensoren Pitt 5 5.159 26.11.2012 14:14
Letzter Beitrag: Pitt
  Signalverarbeitung Schraqnzy 9 5.171 24.08.2012 07:46
Letzter Beitrag: GerdW
  Problem mit Counter von NI USB-6009 mostrich 4 4.603 12.04.2012 09:14
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Problem bei Datenerfassung mit Usb-6009 seismooo 1 4.440 30.12.2010 17:56
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: