INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

letzten Wert speichern



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

14.01.2011, 09:05
Beitrag #11

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.427
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
letzten Wert speichern
Hallo,

zu dem Vergleich:
Deinen VIGV-Winkel bekommst du doch als Integerwert geliefert. Verwende diesen doch für den Vergleich - da hast du keine Rundungsprobleme!

Noch mehr Tipps:
- Man muss nicht ein "Rundinstrument" und eine Zahlenanzeige aufs Frontpanel packen und sich damit zwei Terminals ins Blockdiagramm legen - dafür macht man einen Rechtsklick aufs Rundinstrument und wählt Sichtbare Elemente->Zahlenanzeige!
- Das "you suck" würde ich aus dem VI rausnehmen, bevor es der Endanwender in die Hände bekommt...Smile

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
14.01.2011, 10:19
Beitrag #12

unicorn Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 680
Registriert seit: Jul 2009

8.6.1, 2010 - 2012
1994
EN

10xxx
Deutschland
letzten Wert speichern
' schrieb:Ich verfahre die schaufeln manuell ueber den Verstaerker des Motors. Das sub VI dient nur als Ueberwachung des Verstellwinkel der Schaufeln.

Wenn Du eh vor der Apparatur sitzt, um die Schaufeln zu verstellen, könntest Du einfacherweise kontinuierlich die Messwerte erfassen und anzeigen lassen. Dann noch einen Knopf "Messwert speichern" auf das Frontpanel, der das Speichern des aktuellen Wertes veranlasst. Du hast damit den Vorteil, dass Du nicht immer 20 Sekunden warten musst bevor Du die Schaufeln für die nächste Messung verstellen darfst. Und Du könntest auch mal an einer Schaufelstellung mehrere Messungen durchführen, um so etwas wie Drift oder Streuung der Messwerte aufzeichnen zu können.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.01.2011, 12:54
Beitrag #13

kenzi Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: Jun 2010

2009
-
de


Deutschland
letzten Wert speichern
Nussbaumer: Vielen Dank für deine Hilfe!!!es hat prima geklappt. Vielen Dank an alle für eure Tipps.

GerdW: Du hast Recht, You Suck muss raus, das hat mein Vorgänger rein gemachtSmile

Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.01.2011, 15:44
Beitrag #14

unicorn Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 680
Registriert seit: Jul 2009

8.6.1, 2010 - 2012
1994
EN

10xxx
Deutschland
letzten Wert speichern
' schrieb:..
GerdW: Du hast Recht, You Suck muss raus, das hat mein Vorgänger rein gemachtSmile
..
Besser is das!Top1

Hatte mich auch schon gewundert.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung Roland 17 7.555 20.06.2017 20:45
Letzter Beitrag: GerdW
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 9.940 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 6.315 18.06.2014 16:34
Letzter Beitrag: jg
  Vergleich der letzten Werte im Array Juliana90 9 6.893 05.03.2013 09:02
Letzter Beitrag: Lucki
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.198 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Wert speichern Chess 13 17.428 30.01.2013 08:58
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: