cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen? - gruenlein - 13.05.2013 11:43

Hallo Experten,

ich muss für meine Masterarbeit ein Steuerungssystem aufbauen, zunächst sollen nur Thermoelemente ausgelesen werden und eine Stromzuführung von 30 kW gesteuert werden, dazu noch ein Not-Aus und evtl. eine Regelung, dass das System bei bestimmten Temperaturen beispielsweise abschaltet, weitere Aufgaben kommen aber hinzu.

Überlegt haben wir ein cRIO NI-9074 mit NI-9213, macht das Sinn?

Wäre dankbar über einige Hinweise.

beste Grüße,
Chris


RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen? - GerdW - 13.05.2013 12:00

Hallo gruenlein,

du kannst ein cRIO9074 mit 9213-Modul verwenden. Um die 30kW zu schalten, solltest du noch ein DO-Modul hinzunehmen...
Die "Regelung" (wohl eher Steuerung) ist dann noch recht einfach zu realisieren.

Zitat:noch ein Not-Aus
Bei dieser Leistungsklasse bitte nicht über das cRIO, sondern direkt in Hardware (Schalter/Schütz)...

Für eine gelungene Masterarbeit: macht das Sinn?


RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen? - Y-P - 13.05.2013 12:13

Gut zu wissen.... Big Grin
Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Schlimmer finde ich aber "Coffee to go", "Sale", "All you can eat", "All inclusive", "Exit", "Last but not least",....

Gruß Markus

(13.05.2013 12:00 )GerdW schrieb:  Für eine gelungene Masterarbeit: macht das Sinn?



RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen? - GerdW - 13.05.2013 12:16

Hallo Markus,

ja, früher war alles besser: Bei meiner Diplomarbeit wurde noch "sauberes Deutsch" verlangt...
Jetzt trägt aber schon der Studienabschluss einen englischen Namen, was soll man da noch "Sinnvolles" (!) von den Studenten erwarten Big Grin

Caffee Togo? Kommt der nicht aus Kenia?


RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen? - gruenlein - 13.05.2013 12:42

(13.05.2013 12:00 )GerdW schrieb:  Bei dieser Leistungsklasse bitte nicht über das cRIO, sondern direkt in Hardware (Schalter/Schütz)...

Wie ginge das genau mit Schaltern/Schützen? Kann ich nicht über LabVIEW einfach ein Signal DO (z.B. über ein NI 9472) ausgeben, das mir das Netzteil bspw. ab meiner Maximal-Temperatur ausschaltet?

Eine Regelung käme dann ins Spiel, wenn ich weitere Thermoelemente dazu nutzen würde, das Netzteil auf eine bestimmte Temperatur im System "einstellen" zu lassen.

PS: die Ausformulierung kommt später


RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen? - Y-P - 13.05.2013 12:58

Da bin ich froh, dass es mir noch ein Diplom gereicht hat. Big Grin

Kenia? Togo war mal Deutsch. Vielleicht kommt der Ausdruck auch daher und war nur zeitweilig verschollen. Big Grin

Gruß Markus

(13.05.2013 12:16 )GerdW schrieb:  Jetzt trägt aber schon der Studienabschluss einen englischen Namen, was soll man da noch "Sinnvolles" (!) von den Studenten erwarten Big Grin

Caffee Togo? Kommt der nicht aus Kenia?



RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen? - GerdW - 13.05.2013 13:09

Hallo,

Zitat:Kann ich nicht über LabVIEW einfach ein Signal DO (z.B. über ein NI 9472) ausgeben
Genau das meinte ich, als ich vorschlug, noch ein DO-Modul vorzusehen...
Das von dir genannte 9472 ist aber ein 24V-Modul und ich weiß nicht, was dein Netzteil so für Spannungen nutzt/voraussetzt. Hat das Netzteil einen Enable-Pin oder willst du die vom Netzteil ausgegebene Spannung (mit den entsprechenden Strömen bei 30kW) schalten? Da würde ich dann ein passendes Schütz dazwischenschalten...


RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen? - gruenlein - 13.05.2013 13:48

(13.05.2013 13:09 )GerdW schrieb:  Hallo,

Zitat:Kann ich nicht über LabVIEW einfach ein Signal DO (z.B. über ein NI 9472) ausgeben
Genau das meinte ich, als ich vorschlug, noch ein DO-Modul vorzusehen...
Das von dir genannte 9472 ist aber ein 24V-Modul und ich weiß nicht, was dein Netzteil so für Spannungen nutzt/voraussetzt. Hat das Netzteil einen Enable-Pin oder willst du die vom Netzteil ausgegebene Spannung (mit den entsprechenden Strömen bei 30kW) schalten? Da würde ich dann ein passendes Schütz dazwischenschalten...

Ich hätte einfach ein Relais dazwischen geschalten, um damit dann das Netzteil ein/auszuschalten. Habe jetzt nachher erst ein Telefonat, welche Spezifikationen das Netzteil denn überhaupt aufweist Wink


RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen? - gruenlein - 14.05.2013 11:02

(13.05.2013 12:16 )GerdW schrieb:  Hallo Markus,

ja, früher war alles besser: Bei meiner Diplomarbeit wurde noch "sauberes Deutsch" verlangt...
Jetzt trägt aber schon der Studienabschluss einen englischen Namen, was soll man da noch "Sinnvolles" (!) von den Studenten erwarten Big Grin

Caffee Togo? Kommt der nicht aus Kenia?

Wer meine Grammatikfehler alle findet, darf sie ausdrucken und behalten!

Wie wärs mal mit meiner Frage, hast du eine Antwort ob die 30kW des Netzteils über ein Relais und dann zuvor am cRIO 9074 geschaltet werden können?


RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen? - GerdW - 14.05.2013 11:29

Hallo gruenlein,

das mit dem Schütz hatte ich weiter oben schon geschrieben. Was für eines du verwenden solltest, kann ich nicht beantworten: es fehlen mir einfach dafür nötige Angaben (30kW=3000A*10V=3A*10kV). Und daraus ergibt sich auch die benötigte Ansteuerung: mit dem DO-Modul allein wirst du "richtig große" Schütze nicht direkt schalten können, für kleine Relais könnte es aber genügen...