CAN Controller auf sbRIO-9607 FPGA - GM1811 - 06.10.2016 12:08

Hallo zusammen,

ich wollte einen CAN Controller auf dem FPGA des sbRIO-9607 implementieren. Mir ist allerdings aufgefallen, dass ich im FPGA-IO-Knoten gar keine Möglichkeit hab "CAN" einzustellen. Weiß jemand weiter? Blink Ist es nur in der RT Umgebung möglich CAN zu nutzen?
Vielen Dank schon mal!

Grüße
GM


RE: CAN Controller auf sbRIO-9607 FPGA - GM1811 - 06.10.2016 13:03

Hab die Antwort nach weiterer Suche gefunden. CAN ist bei dem sbRIO-9607 nur im RT verfügbar.

Quelle: NI

"In addition, the sbRIO-9606/9607, sbRIO-9626/9627/9633/9636 and sbRIO-9651 System on Module (SOM) are unique in the fact that the CAN port is connected directly to the real-time processor. Because of this, the NI-Embedded CAN for RIO driver is a LabVIEW Real-Time driver. Also note that the performance of the CAN port is expected to be lower than National Instruments dedicated CAN devices because it is also performing other LabVIEW Real-Time operations."