Auch NI 6009 Datenverlust



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

25.10.2010, 13:38
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Auch NI 6009 Datenverlust
Da du deine DAQ auf "Continous Samples" definiert hast, kannst du sicher sein, dass die Datenerfassung im Hintergrund mit exakt der eingestellten Samplerate weiterläuft, obwohl du auf viel höherer Treiber-Ebene gerade einen Block von z.B. 1000 Werten abholst.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Auch NI 6009 Datenverlust - kellycarter - 25.10.2010, 10:23
Auch NI 6009 Datenverlust - jg - 25.10.2010, 10:54
Auch NI 6009 Datenverlust - kellycarter - 25.10.2010, 12:38
Auch NI 6009 Datenverlust - jg - 25.10.2010 13:38