Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

28.10.2013, 09:44
Beitrag #35

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232
(28.10.2013 09:38 )redhand schrieb:  Über VISA kriege ich folgenden Hex-Code als Antwort des Registers 0x0035: 0103 08F0 5C41 B350
01 03 08 steht ja hier für: Slave-Adresse, Funktion und Anzahl gelesener Bytes.
F05C 41B3 muss ich dann in den Temperatur-Wert umkonvertieren.
Mittlerweile weiß ich, dass wenn ich 41B3 F05C (also genau umgekehrt) umwandle, den richtigen Temperatur-Wert bekomme. Warum das so ist, kp..
Weil das so in der Anleitung von Jumo steht! Hatten wir schon. Jumo überträgt/erwartet bei einem 4-Byte-Wert (also z.B. Single oder U32) zuerst das Low-Word und dann das High-Word, deshalb das Tauschen der Reihenfolge!

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 - jg - 28.10.2013 09:44

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 2.631 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
  Kommunikation CP 342-5 und labView sonne und mond 4 3.752 15.03.2021 11:12
Letzter Beitrag: Martin.Henz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 9.843 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 8.802 18.07.2016 13:54
Letzter Beitrag: jg
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.007 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 15.941 22.09.2015 21:21
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: