23.10.2013, 10:22
Beitrag #15

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232
Aha, also die Hex-CODE Strings brauchen dich eigentlich nicht zu interessieren. Das macht die API für dich.

Zum Verständnis:
Der String 01 06 00 77 80 00 58 10 bedeutet:
1) Abfrage des Gerätes mit Slave-Adresse 1
2) Funktionscode 06, also Setzen eines Registers
3) 00 77: Schreiben des Registers mit der Adresse 0x0077. Hier kommt die Tabelle in Abschnitt 5 ins Spiel. Auf den Adressen 0x0077 und 0x0078 kann ein FLOAT-Wert gesetzt werden (2 U16-Register, da ein Float-Wert 4 byte groß ist). Es soll der Float-Wert 275 gesetzt werden. Die HEX-Darstellung dieses Wertes nach IEEE754 ist 0x43898000. Laut Doku muss zuerst das "Low-U16-Register" geschrieben werden, also 0x8000 auf Adresse 0x0077.
   
4) 80 00: Das ist der Wert im Register 0x0077 (vgl. Punkt 3)
5) 58 10: Das ist die Checksumme, die berechnet die API für dich.
Dieses Bsp. entspricht in LabVIEW dem folgenden Kommando:
   

Sinnvollerweise setzt man natürlich hier gleich beide Register mit einem Kommando, ist ja ein Wert. Das sieht dann so aus:
   

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 - jg - 23.10.2013 10:22

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 2.526 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
  Kommunikation CP 342-5 und labView sonne und mond 4 3.685 15.03.2021 11:12
Letzter Beitrag: Martin.Henz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 9.691 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 8.656 18.07.2016 13:54
Letzter Beitrag: jg
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 6.927 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 15.569 22.09.2015 21:21
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: