Zeitsprünge bei der Laufzeiterfassung eines Prüfstandes
' schrieb:Mir fällt noch mehr ein. ^_^
Ich gehe bisher nicht davon aus, dass das SubVI von sich aus irgendwas falsch macht.
Habs mir jetz auch mal angesehen. Dem VI fehlt doch etwas ganz Elementares: ein Timer in der Schleife, Prozessorlast also 100%. Ich würde einem solchen VI auch von der Zuverlässigkeit seines Funktionierens niemals trauen. Bevor da kein Timer drin ist und das Fehlverhalten erneut getestet wurde, würde ich hier gar nicht anfangen zu diskutieren.