Beitrag #6

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.431
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Temperaturregelung mit Heizungsmischer
Hallo antwort,

Zitat:Mir ist nur unklar wie ich so eine Regelung aufbauen kann..
Was mir klar geworden ist: …
Du hast jetzt schon einmal 3 Zustände deines Programms beschrieben: INIT, Control, SHUTDOWN. Damit solltest du eine Statemachine aufbauen!

Zitat:da ich ja nicht nur Ventilstellungen (heiss / kalt) habe sondern die genaue Stellung ja mit der Ansteuerzeit der beiden Relais festlegen kann.
Den Abgleich aus Zeitmessung und Ventilstellung kann man machen - aber das wird schnell ungenau! Wie schnell reagiert der Antrieb auf einen Wechsel der Arbeitsrichtung? Du misst vielleicht 1s "warm", aber der Antrieb hat sich vielleicht noch nicht einmal bewegt, weil erst Getriebespiele abgearbeitet werden müssen…
Du kannst natürlich regelmäßig Referenzfahrten durchführen, indem du dein Ventil auf "komplett kalt" oder "komplett heiss" fahren lässt…

Zitat:Während des Betriebes müsste die Temperatur bei ca 90 °C gehalten werden. Dieser Punkt ist mir noch unklar..
Du hast meinen Vorschlag eines simplen Regelalgorithmus oben gelesen?

Zitat:Es gibt unter Regelung und Simulation Funktionen wie PID Regelung und Temperaturregelung.. Kann ich diese nicht verwenden?
Wahrscheinlich schon, du musst dir dann nur überlegen, wie du das stetige Ausgangssignal eines PID in deine zwei Relais-Ausgänge übersetzt.
Persönlich bin ich der Meinung, dass du erst einmal das Grundkonzept mit dem oben beschrieben einfachen Regler verstehen solltest, bevor du dir Gedanken um eine bessere/genauere/schnellere Regelung machen kannst!

Du hast "Regelungstechnik" als Lehrfach/Vorlesung besucht? Du weißt, wie Regelkreise aufgebaut sind?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Temperaturregelung mit Heizungsmischer - GerdW - 07.12.2016 09:31

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Temperaturregelung über RS232 und PWM tegabluexx 33 15.060 04.09.2014 13:01
Letzter Beitrag: tegabluexx
  Temperaturregelung Ablaufprobleme dbuckl 10 7.403 23.01.2014 11:37
Letzter Beitrag: GerdW
  Probleme mit einer Temperaturregelung MarkusN 8 9.677 02.06.2009 15:45
Letzter Beitrag: MarkusN
  Einfache Temperaturregelung mit Fieldpoint PET-Net 10 11.846 05.12.2008 13:18
Letzter Beitrag: QuickTrip

Gehe zu: