Hallo! Ich habe einen NI Realtimerechner und einen Windowsrechner über TCP/IP verbunden.
Auf beiden läuft ein LabVIEW Programm. (RT-Host und WIN-Host)

Mein Anliegen ist Folgendes: Zur Zeit muss ich noch beide VIs manuell starten. In Zukunft will ich aber nur noch das WIN-Host VI bedienen. Mit dem Start des WIN-Host VI soll also zeitglich das RT-Host VI gestartet werden.

Kann mir jemand einen Tipp zur Realisierung geben?

Danke!
' schrieb:Hallo! Ich habe einen NI Realtimerechner und einen Windowsrechner über TCP/IP verbunden.
Auf beiden läuft ein LabVIEW Programm. (RT-Host und WIN-Host)

Mein Anliegen ist Folgendes: Zur Zeit muss ich noch beide VIs manuell starten. In Zukunft will ich aber nur noch das WIN-Host VI bedienen. Mit dem Start des WIN-Host VI soll also zeitglich das RT-Host VI gestartet werden.

Kann mir jemand einen Tipp zur Realisierung geben?

Danke!

normalerweise kompiliert man das RT VI ja als startup.rtexe, die wird dann beim Start des RT-Rechners automatisch gestartet.
' schrieb:normalerweise kompiliert man das RT VI ja als startup.rtexe, die wird dann beim Start des RT-Rechners automatisch gestartet.

Hm, das RT-VI soll aber erst starten, nachdem ich den Befehl dazu gabe, ohne aber das RT-VI zu sehen.
Soll heißen entweder mit dem Start des WIN-Host oder halt über einen Befehl über den WIN Host.

Ist es beim automatischen Starten des RT Host als startup.rtexe möglich, den schleifenstart des RT-Host über Semaphoren über Shared Variablen zu realisieren?
Klar, du lässt dein RT-VI automatisch starten (rtexe), allerdings befindet es sich in einer Warteschleife. Wenn dann eine Shared Variable, ein Notifier, eine Occurence, ein TCP-Befehl (oder was auch immer) gesetzt wird, startet das VI richtig durch. Beim Beenden wird nicht das VI geschlossen, sondern zurück in den Leerlauf gegangen.
Ok, super, dann werde ich das mal versuchen.
Jetzt bleibt noch offen, wie ich das RT-VI als startup.rtexe kompiliere.Smile
' schrieb:Jetzt bleibt noch offen, wie ich das RT-VI als startup.rtexe kompiliere.Smile

http://www.ni.com/pdf/manuals/371375b.pdf
Seite 18
wenn VI server aktiviert ist, ist es auch moeglich die RTEXE per VI server call zu starten.
Open Application Reference -> IP adresse des RT systems eingeben
Open VI Reference -> path: C:ni-rtstartupstartup.rtexeHAUPTVINAME.vi
Invoke Node -> RUN VI (Wait until done -> F; Auto dispose ref -> T)

Nach dem Invoke Node auf KEINEN Fall "CLOSE REFERENCE" verwenden!
Hallo. Sorry, dass ich einen alten Thread wieder ausgrabe, aber meine Frage behandelt das selbe Thema.

Ich möchte ebenfalls ein VI vernstarten, jedoch ohne einer RTEXE.
Ist es möglich über VI-Server oder ähnliches ein VI programmatisch auf das RT-Gerät herunterzuladen und dann vernzustarten?

Lg. Philipp