Hallo alle zusammen

Ich habe folgendes Problem.
Mein Vi erzeugt ein Signal welches ich über eine Datenerfassungskarte raus schicken will.
Leider kommt immer folgender Fehler:

Error -200077

Requested value is not a supported value for this property.
Property: SampQuant - SampPer Chan

Requested: 1
Supported: 2 - 24585222451

Meine Frage wäre nun wie ich diesen Fehler weg kriege.

Ach ja meine Datenerfassungskarte ist eine USB 6259.

Bitte helft mir!
Ich denke es ist folgendes Problem: Dein AO erwartet mindestens zwei Werte für die Ausgabe. Du übergibst ihm jedoch nur ein Sample. Hast du auch die Single-Sample-Instanz des DAQmx-Write ausgewählt? Lade doch mal dein VI hoch, dann kann man evtl. mehr sagen...