hallo!!

wir bräuchten hilfe bei einer Druckmessung mit LabVIEW Version 7.0!!

wir haben nur das grundwissen von LabVIEW und brauchen das aber für eine facharbeit in unserer schule!!!

unsere aufgabe:

wir haben einen daq USB 6008 und drucksensoren. wir müssen den druck, der auf die sensoren ausgeübt wird, messen und darstellen in einem diagramm!!!

wär euch dankbar, wenn ihr uns helfen könntets!!
mfg chrissi & kathi
<div align="left">Hallo,

beginnt bitte ganz von vorne:
1. Schaut nach was der Drucksensor für ein Ausgangssignal liefert.
2. Wenn er z.B. 0-10V liefert messt mit dem 6008 einfach den analogen Wert. Nehmt dafür am besten den DAQ Assistenten dann seit Ihr schnell fertig. Am Ausgang des DAQ Assistenten könnt Ihr dann einen Graph anschließen.
Sonst gibt es noch diverse Beispiele in LabVIEW wie Ihr eine analoge Erfassung durchführen könnt.
Achtet noch darauf den richtigen Treiber zu verwenden. Ich empfehle DAQmx (nicht DAQmxBase).
Wenn Ihr noch nie mit dem 6008 gearbeitet habt macht euch erst mal damit vertraut. messt im Testpanle des MAX mal einen konstanten Wert von einen Netzgerät oder so. Versucht es dann mal in LabVIEW.

Grüße</div>
danke schön!!!

werden uns das mal anschauen!!!

mfg chrissi & kathi
ok haben ein neues problem Blush

wir haben an den daq assistenten einen graph angechlossen. wenn wir aber auf ausführen gehen, dann schlägt der drucksensor enorm aus. er pendelt hin und her ohne das wir draufdrücken!!

haben wir vielleicht etwas falsch eingestellt oder fehlt etwas???

chrissi & kathi
Hallo!

Das dürfte das Messrauschen sein. Ihr habt bestimmt die X- und Y-Achse standardmässig auf "Autoscale" eingestellt.
Einfach rechter Mausclick auf das Diagramm und unter Y-Achse auf Formatieren clicken und auf dem Reiter Skalierungen nach Auswahl der Y-Achse die Automatische Skalierung abschalten. Anschließend müßt Ihr evtl. noch einen Wert für den Minimal- und Maximalwert der Y-Achse eingeben.

Grüße
Andreas