Hallo an alle,

ich habe ein kleines Problem.

Mittels einer while-Schleife habe ich ein RS-Flip-Flop realisiert, d.h.
durch Drücken eines Start-Buttons schalte ich einen Ausgang (LED) aktiv
und durch drücken eines Stop-Buttons schalte ich den Ausgang (LED) inaktiv.
Dies geschieht innerhalb einer While-Schleife.

Wie kann ich nun außerhalb der while-Schleife eine Information über den
Zustand (aktiv oder inaktiv) des Ausgangs erhalten?
Ich habe es mit Variablen probiert, hat aber nicht funktioniert.

Kann mir bitte jemand weiterhelfen?

Im voraus vielen Dank!

Gruß Nobi
Hallo Nobi,

mit globalen Variablen oder mit Referenzen kommst Du weiter.

' schrieb:Ich habe es mit Variablen probiert, hat aber nicht funktioniert.

Mit welchen Variablen hast Du es denn versucht?

Gruß
Andreas
' schrieb:Hallo Nobi,

mit globalen Variablen oder mit Referenzen kommst Du weiter.
Mit welchen Variablen hast Du es denn versucht?

Gruß
Andreas


Hallo Andreas,
ich habe es mit lokalen Variablen probiert.

Vielen Dank für deinen Tip, werde es versuchen
Gruß Nobi
Hallo nobi,

wenn Du mit den Variablen oder Referenzen nicht weiter kommst, kannst Du vielleicht Dein VI posten.
Dann kann ich Dir am Delinquenten zeigen wie eine Lösung aussehen kann.

Gruß
Andreas
' schrieb:Hallo nobi,

wenn Du mit den Variablen oder Referenzen nicht weiter kommst, kannst Du vielleicht Dein VI posten.
Dann kann ich Dir am Delinquenten zeigen wie eine Lösung aussehen kann.

Gruß
Andreas

Hallo Andreas,

waere nett, wenn du mir ein Vi posten koenntest, ich komme im Moment mit
Variablen und Referenzen zur Statusanzeige ausserhalb einer Schleife nicht
weiter.

Danke!
Gruss Nobi
Ich glaube gemeint war, dass du dein Vi postest, sodass er sich anschauen kann, was du falsch machst.

Gruß
Hallo Nobi,

Kvasir hat zwar recht, aber ich hab ein Beispiel für Referenzen da, das findest Du unten.
Leider kann ich Dir nur Screenshots senden, weil ich auf LV6.1 nicht zurück speichern kann.

Image1 und 2 gehören zum Hauptvi, welches eine Anzeige aus dem SubVI beinhaltet.
Image3 und 4 zeigen das SubVI.

Mit globalen Variablen geht das aber auch. Ich kann Dir nur jetzt eben kein Beispiel erstellen.

Gruß
Andreas
' schrieb:Hallo Nobi,

Kvasir hat zwar recht, aber ich hab ein Beispiel für Referenzen da, das findest Du unten.
Leider kann ich Dir nur Screenshots senden, weil ich auf LV6.1 nicht zurück speichern kann.

Image1 und 2 gehören zum Hauptvi, welches eine Anzeige aus dem SubVI beinhaltet.
Image3 und 4 zeigen das SubVI.

Mit globalen Variablen geht das aber auch. Ich kann Dir nur jetzt eben kein Beispiel erstellen.

Gruß
Andreas

Entschuldigung habe ich falsch verstanden.
Herzlichen Dank fuer deine Muehe, deine Loesung werde ich probieren.

Nochmals vielen Dank.

Gruss Nobi
Referenz-URLs