Hi!

Ich arbeite zurzeit mit PXI-Karten und habe da folgendes Problem. Bei der Karte PXI-6070E würde ich gerne beide analogen Ausgänge gleichzeitig verwenden. Um dies zu testen habe ich versucht, beide Ausgänge mit jeweils einem DAQ-Assistenten anzusprechen. An den Daten-Eingang habe ich dann ein Sinus-Signal angeschlossen. Wenn ich das ganze nun in einer Schleife laufen lasse, bekomme ich bei einem der beiden Assistenten immer eine Fehlermeldung in der steht, das die Ressource bereits reserviert ist (Fehler 50103).

Wenn mir da jemand helfen kann, wäre ich sehr dankbar.

mfg

Sebastian
<div align="left">Hallo Sebastian,

jeder DAQ Assistent will seinen eigenen Task starten. Es ist aber nur ein Ausgangstask möglich. Also gibt es, wenn der erste DAQ Assistent seinen Task gestartet hat, beim 2. eine Fehlermeldung.
Um beide Ausgänge benutzen zu können kannst du beide analogen Ausgänge als Kanäle in einen Task packen.
Im DAQ Assistenten kannst du nach dem Erstellen einen weiteren Kanal hinzufügen und so mit einem Assistenten beide Ausgangskanäle verwenden.

Grüße

Volker</div>
Vielen Dank Volker, jetzt gehts!

Grüße

Sebastian