Hallo,

in meinem angehängten VI (für LabVIEW 8.0) möchte ich gerne das Dialogfenster mit dem Knopf "Abbrechen" beenden.
Das Problem ist, dass das erst nach dem zweiten Klick darauf passiert.
Das zweite Problem ist, dass wenn ich das VI neu starte (weißer Pfeil) auch bei "Ja" und "Nein" abgebrochen wird. Ich sehe da keinen Fehler darin, aber hoffentlich Ihr. Big Grin
Für einen Tip wäre ich dankbar.
Das müsste doch auch ohne "Event-Structure" lösbar sein.

Gruß Markus
Hi,

das wird deswegen erst nach dem zweiten Klick abgebrochen, weil erst beim nächsten Durchlauf der Wert übernommen wird!

Schmeiß mal den Stop-Button der Schleife raus und verbinde direkt aus den Cases raus T bzw. F-Konstanten!

Gruss
Achim
.... und es läuft. Danke!
Was ich nicht verstanden habe, ist, warum es anders nicht läuft. Wieso wird der Wert erst beim nächsten Durchlauf übernommen? Wenn ich die Highlight-Funktion verwende liegt am Stop-Button am Schleifenabbruch doch ein TRUE an.... Wacko

Gruß Markus

' schrieb:Hi,

das wird deswegen erst nach dem zweiten Klick abgebrochen, weil erst beim nächsten Durchlauf der Wert übernommen wird!

Schmeiß mal den Stop-Button der Schleife raus und verbinde direkt aus den Cases raus T bzw. F-Konstanten!

Gruss
Achim
Hi,

das liegt evtl. daran, dass du den Datenfluss nicht eingehalten hast! Erst den Property Node schreiben und danach das Terminal (STOP) auslesen!
Aber warum überhaupt nen Property Node? Frisst doch bloss Speicher...und ne Variable kannst du dir auch sparen, die Leitung selber ist nämlich schon die Variable...das sieht im Speicher identisch aus!

Gruss
Achim
Hi,

das mit meinem Propertynode war echt Blödsinn.
Ich habe jetzt den gesamten Stop-Taster rausgeschmissen.
Den Datenfluss könnte ich mit einer Sequenz einhalten, oder nicht?
So habe ich das nämlich schon öfters mal gemacht. Dieses Mal habe ich es aber irgendwie vergessen.
Aber ganz ohne Stop-Taster ist es echt am besten. Da muss ich Dir recht geben.Big Grin

Gruß Markus

' schrieb:Hi,

das liegt evtl. daran, dass du den Datenfluss nicht eingehalten hast! Erst den Property Node schreiben und danach das Terminal (STOP) auslesen!
Aber warum überhaupt nen Property Node? Frisst doch bloss Speicher...und ne Variable kannst du dir auch sparen, die Leitung selber ist nämlich schon die Variable...das sieht im Speicher identisch aus!

Gruss
Achim