Hallo,

ich habe eine Analogerfassung von mehreren Kanälen mit einer 6250 PCI realisiert (DAQmx). Die Erfassung startet mit steigender Flanke am Hardwareeingang.
=> läuft

Mein Problem: Ist es möglich, die Erfassung Hardwareseitig stoppen?

MfG

multi
nur mit AI nicht
wennst einen counter dazu nimmst -> ja
dann kannst z.b. wenn am gate high ist deinen clock am counter ausgeben und wenn er low ist, aufhoeren!

den ausgangscount vom counter nimmst dann einfach als ai clock
Danke für den schnellen Tipp!!!Big Grin

Habe die Sache ausprobiert, scheint auch zu funktionieren.
Eine Frage noch: Ist das "Gate" vom Counter fest auf PFI9 ?

Gruß,
multi
wie meinst "fest auf pfi9?"

du kannst es auch auf die rtsi leitungen routen :-)
Hallo,

hat sich alles geklärt, läuft einwandfrei!
Danke nochmal!!!

Gruß,
multi