Hallo LabVIEW-Forum,

in LabVIEW ist es bei einer analogen Datenerfassung ja so, dass die zu messende Messgröße direkt umgewandelt wird. Also wenn ich z.B. eine analoge Spannung messe, dann bekomme ich den Spannungswert direkt in LabVIEW angezeigt.

Jetzt möchte ich allerdings nicht den Spannungswert von der Karte lesen, sondern den vom Analog-Digital-Umsetzer gewandelten Wert.

Beispiel: Analoge Datenerfassung mit NI-PCI 6120, Auflösung: 16 Bit, Eingangsspannungsbereich: +- 10 V

Wenn am analogen Eingang eine Spannung von 6,000 V anliegt, bekomme ich in LabVIEW genau diesen Wert angezeigt. Ich möchte aber den wirklich gewandelten Wert vom Analog-Digital-Umsetzer lesen können. Dieser würde bei einer Eingangsspannung von 6,000 V 52428 (16 V / 20 V * (2^16-1)) betragen. Weiß jemand, ob das mit LabVIEW zu realisieren ist?

Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße

angellot
Wenn es weiter nichts ist:
[attachment=33073]
Gruß, Jens
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... Wall

Vielen Dank für die schnelle Hilfe!