Hallo,

bei der simplen Datenaufnahme in einer Schleife gehe ich wie folgt vor:

CreateChannel - Start Task - [ (loop) Read ] - ClearTask

wobei ich keine Tasknames vorher vergebe - es werden also immer ein "_unnamedTask<...>" erzeugt.

Ist das so OK oder soll ich mit Stop-Task enden?

Danke

Gottfried
Soweit ich weiß beinhaltet "Stop Task" automatisch "Clear Task". Wenn Du "Stop Task" verwendest, brauchst Du dann kein "Clear Task" mehr.
Ich persönlich verwende immer ein "Stop Task".

Gruß Markus
(01.08.2011 19:09 )Y-P schrieb: [ -> ]Soweit ich weiß beinhaltet "Stop Task" automatisch "Clear Task". Wenn Du "Stop Task" verwendest, brauchst Du dann kein "Clear Task" mehr.
Ich persönlich verwende immer ein "Stop Task".

Es ist genau umgekehrt. "Clear Task" stoppt und gibt die Resourcen wieder frei. Nach einem "Stop Task" kann man ohne Neukonfiguration den Task nochmal starten. Siehe auch die LV Hilfe zu den beiden Funktionen.
Wall Klar. Du hast natürlich Recht. So meinte ich es ja auch (auch wenn mir das jetzt keiner glaubt Big Grin).
Da war ich gedanklich wohl schon auf dem Sofa. Smilie_sofa

Gruß Markus

(01.08.2011 19:23 )macmarvin schrieb: [ -> ]
(01.08.2011 19:09 )Y-P schrieb: [ -> ]Soweit ich weiß beinhaltet "Stop Task" automatisch "Clear Task". Wenn Du "Stop Task" verwendest, brauchst Du dann kein "Clear Task" mehr.
Ich persönlich verwende immer ein "Stop Task".

Es ist genau umgekehrt. "Clear Task" stoppt und gibt die Resourcen wieder frei. Nach einem "Stop Task" kann man ohne Neukonfiguration den Task nochmal starten. Siehe auch die LV Hilfe zu den beiden Funktionen.
Ich danke Euch herzlich

Gottfried