LabVIEWForum.de - Ausführungsgeschwindigkeit von VI

LabVIEWForum.de

Normale Version: Ausführungsgeschwindigkeit von VI
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hi Leute,

habe mal ein VI gebastelt (siehe Screenshot) und eine Frage zur Ausführungsgeschwindigkeit: Es werden ca. nur 24 Samples/s in im Chart angezeigt. Müßte das nicht viel schneller laufen ? Wovon hängt die Geschwindigkeit hier ab ?

Danke, Gruß GEorg
Hallo Georg,

die "1Chan 1Sample"-Abfragen bremsen dich aus. Wenn du schneller/zeitlich genauer abfragen und schreiben willst, solltest du ein Timing vorgeben und "1Chan nSamples" verwenden...

Schon mal die DAQmx-Beispiele durchgeschaut?
Hallo Gerd,

danke für die Info.

(14.08.2012 19:42 )GerdW schrieb: [ -> ]die "1Chan 1Sample"-Abfragen bremsen dich aus. Wenn du schneller/zeitlich genauer abfragen und schreiben willst, solltest du ein Timing vorgeben und "1Chan nSamples" verwenden...

Schon mal die DAQmx-Beispiele durchgeschaut?

Du meinst die Beispiele in der Labview-Hilfe ? Da gibt es ja eine Menge, werde ich mir mal ansehen.

Gruß Georg
Referenz-URLs