LabVIEWForum.de - Motorsteuerung mit cRio

LabVIEWForum.de

Normale Version: Motorsteuerung mit cRio
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo,
bin recht neu in LabVIEW und habe gerade den Core I absolviert. Wollte mich dran machen kleinere Projekte bei uns auf LabVIEW umzustellen.

Als Chassis benutzen wir das cRio-9073, das Modul ist das NI-9265. Gearbeitet wird mit LabVIEW 2009.

Temperaturen auslesen (andere Module) klappt schon einmal wunderbar, jetzt soll ein Rührer in der Anlage gesteuert werden. Diesen habe ich an das Modul angeschlossen und würde es gerne aus LV heraus steuern. Sprich 0 bis 3.000 Umdrehungen / Minute. Leider fehlt mir jeglicher Ansatz zu erkennen wie ich die Spannung o.ä. in Umdrehungen umrechne und es der Steuerbox verständlich übergeben kann?!

Ich benutze das Scan Interface und nicht die direkte FPGA Programmierung.

Die Elektrischen Daten des Anschlusses sind folgende:
Anschlusstechnik: 3-Draht
Signal: Frequenz
Speisung: 0.8 ... 30.0 V
Ausgang: Open Collector, max 0.4V, max. 20mA

Ich weiß nur nicht was ich damit Anfangen soll .... Mellow

Im Example Finder habe ich nicht wirklich was für cRio Systeme gefunden was mir weitergeholfen hat :/

Grüße
Das NI-9265 ist eine Stromquelle. Dein Aktor sollte also einen Stromeingang haben. Hat er aber scheinbar nicht!

Wenn aber unter Deinen Anschlussdaten ein Stromausgang erscheint, ist das vielleicht Dein Tachosignal und zur Steuerung wird einfach eine Spannung angelegt ?
Das würde bedeuten, dass das Modul nicht geeignet ist und Du benötigst statt der Stromquelle eine Spannungsquelle ( z.Bsp. NI 9264).

Gruß Christian