LabVIEWForum.de - NI-USB 6501: Eingänge zeigen unbeschaltet High-Pegel

LabVIEWForum.de

Normale Version: NI-USB 6501: Eingänge zeigen unbeschaltet High-Pegel
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo zusammen,

ich möchte gern mit einem USB-6501 einen Endlagenschalter (absolute Messung) auslesen. Ich hab mich schon gewundert, warum in meinem Testprogramm ein High-Pegel angezeigt wird, egal, ob der Endlagenschalter aktiviert ist oder nicht.
Nun hab ich mir das Ganze mal im Testpanel vom MAX angesehen und siehe da: Alle Eingänge des Ports stehen auf High. obwohl ich nicht angeschlossen habe.
Kann man die Ports irgendwo umschalten zwischen High- und Low-aktiv?

Mfg Daniel
Hallo Daniel,

"nicht angeschlossen" heißt undefiniert. Du musst die Sachen schon verbinden und nicht einfach in der Luft hängen lassen Wink
Was passiert, wenn du einen Einagng mal mit GND verbindest? Wenn dann immernoch High angezeigt wird, passt was nicht.

Gruß
Clyde
Wenn ich einen Anschluss auf Ground lege, dann hat der auch Low-Pegel. ABER: Wenn ich meinen Endlagenschalter anschließe, der eingeschaltet einen Pegel von ca. 2,3 V und ausgeschaltet einen Pegel von 0 V hat, dann ändert sich am Eingang der IO-Box gar nichts.
2,3 V sollten laut Datenblatt ausreichen für den High-Pegel (> 2 V). Hast du mal nachgemessen ob es wirklich 2,3 V sind. Und noch viel wichtiger: sind es 2,3 V gegen GND der Messkarte oder gegen irgendwas anderes? Ersteres ist entscheidend. Also Voltmeter in die Hand nehmen, eine Messspitze an GND und die andere an den Anschluss von deinem Endschalter.
Ja hab ich schon getan ... meine erste Vermutung war, dass der Endlagenschalter kaputt ist (weil der aus nem alten Prüfstand stammt, der schon länger im Lager steht). Auf dem Oszi schaltet er aber sauber von 0V auf eben die 2,3V gegen Gnd von der Versorgung, die aus als Ground an der Messkarte hängt.
Kurios. Was passiert denn, wenn du selbst erzeugte 2,3 V (könntest du dir aus nem analogen Ausgang geben lassen) auf den Eingang legst?
Solltest halt mal wirklich die Spannungsgrenzen fürs Umschalten testen und wenn die nicht dem Datenblatt entsprechen mit NI Kontakt aufnehmen.
Aber um mal eins festzuhalten: Am VI selbst ist nichts auszusetzen oder?
Bis auf den extrem hohen Timeout (Angabe in Sekunden!) fällt mir daran nichts auf.

Trotzdem würde ich die Tests erstmal mit dem MAX machen, um sicherzugehen, dass nichts anderes dazwischenfunkt, und erst dann wieder mit dem VI arbeiten.
Bei deiner Problembeschreibung scheint eher was Hardwareseitiges nicht in Ordnung zu sein.
Referenz-URLs