Hallo alle zusammen,

ich sitze seit einiger Zeit an einem Problem: Ich möchte eine Kommunikation zwischen einer S5 und LabView mit Hilfe einer seriellen Schnittstelle aufbauen.

Die Eckdaten des Aufbaus sind folgende:
- S5-95U mit zwei seriellen Schnittstellen (Verwendung: PG-Schnittstelle)
- S5 nimmt analoge und digitale Messwerte auf und schickt diese über eine serielle Schnittstelle mit dem Protokoll „AS511“ zum Desktop Rechner
- Desktop Rechner mit LV Version 13.0f1
- LV soll die Messwerte darstellen und auswerten

Jetzt ist die Frage: Kann LV das Protokoll „AS511“ überhaupt über eine serielle Schnittstelle auswerten? Oder muss das Protokoll erst in „ASCII“ oder in ein anderes Format umgewandelt werden?

Vielen Dank!
Hallo ham,

Google liefert das hier als einen der ersten Links.

Hast du schon mal bei Siemens nach Manuals für die PC-Anbindung nachgefragt?
Hallo Gerd,

zurzeit funktioniert die Kommunikation zwischen S5 und dem Rechner mit dem Programm namens "S5 für Windows" (das Programm soll jetzt durch LV ersetzt werden). Von daher habe ich mich von Manuals distanziert.

Somit funktioniert die Kommunikation schon. Jetzt muss ich die serielle Schnittstelle in LV einbinden und auswerten.
Hallo Ham,

Zitat:Von daher habe ich mich von Manuals distanziert.
Das ist keine gute Voraussetzung, wenn man verstehen will, wie ein Programm funktioniert, welches man durch ein eigenes ersetzen will...