Hallo,

ich bin z.Zt. an meinem Technikerarbeit dran und muss eine Software mit LabVIEW entwickeln. Als Hardware habe ich mich für das "ME-RedLab 1208FS" entschieden. Ich bin noch total neu in LabVIEW und habe Schwierigkeiten das Gerät in LabVIEW einzubinden bzw. zu finden. Die RedLab-Treiber (Ver. 3.4) habe ich bei Meilhaus.de runtergeladen und vollständig installiert. Im "InstaCal" wird das Gerät erkannt und kann auch die Kalibrierung durchführen. Bei den Tests der Ports funktionieren nur die "Internen DIO". Der Test der einzelnen "Externen DIO" schlägt fehl. Muss ich in diesem Fall was beachten? Müssen diese Tests erst vollständig durchgeführt werden damit LabVIEW das Gerät erkennen kann? Oder in wie fern spielt die Version von LabVIEW eine Rolle?

Ich hoffe es hat jemand eine genau Beschreibung.

Vielen Dank im voraus!
Hallo Grünwald,

willkommen im Forum!

Da du dich für ein "nicht-NI"-Gerät entschieden hast (warum kein NI-USB600x?), solltest du als erstes den Meilhaus-Support fragen! Insbesondere wenn es um die Hardware selbst geht und du schon beim Test der Hardware auf Probleme stößt! Zur LabVIEW-Versionskompatibilität kann dir auch Meilhaus weiterhelfen (wenn es nicht im Handbuch weiter erwähnt ist?).

Ansonsten:
Die RedLab-Serie wird hier oft verwendet, du wirst etliche Threads dazu im Forum finden. Anscheinend funktionieren die Treiber sonst recht zuverlässig…

Zitat:muss eine Software mit LabVIEW entwickeln
Das ist aber unschön formuliert. Sollte es nicht eher heißen "darf eine Software mit LabVIEW entwickeln"? Big Grin
Hallo,

ich habe mich für das RedLab 1208FS entschieden, da es für einen günstigeren Preis mehr bietet, als das NI USB-6008 bzw. -6009. Ich benötige ein Steuermodul, dass mehr als nur 12 DIO Ports besitzt. Daher kam mir das von RedLab am geeignetsten. Jetzt ist mir aber eine andere Lösung mir als alternative eingefallen. Ich verwende für die digitale Datenerfassung das NI-USB-6501 und für analoge das NI-USB-6009.

Jetzt habe ich eine andere Frage: Kann man die beiden Datenerfassungsmodule von NI (USB-6009 u. -6501) zusammen verbinden so dass einer als Master und einer als Slave arbeitet? Bei dem RedLab 1208FS ist das möglich über den SYNC Port.
Hallo grünwald,

das SYNC-Feature ist mir bei den USB600x unbekannt. Es gibt einen PFI0-Eingang, den man als Starttrigger nutzen kann - der wiederum ist aber nur bei den AI-Kanälen sinnvoll…

Bei den USB6009&6501 sind die DIO softwaregetaktet, d.h. du bist auf ~<100Hz Samplerate begrenzt und musst jeden einzelnen Wert selbst per Lesebefehl abholen. Dies gilt für die einfachen RedLab1208xx ebenso, zumindest meines Wissens nach.

Wofür brauchst du also diese Synchronisierung?
Auch wenn du dich für eine andere Lösung entschieden hast, der Vollständigkeit halber sieh dir mal diesen Post an: http://www.labviewforum.de/Thread-Redlab...ung?page=2
Ich habe mir die LLB nicht genauer angesehen, aber vor ein paar Jahren ein Projekt damit umgesetzt (für meine Gesellenprüfung). Die Verwendung ist relative simpel und sollte mit dem beigefügten PDF selbsterklärend sein. Leider kann ich dir nicht sagen, ob diese LLB mit deinem Gerät kompatibel ist.