LabVIEWForum.de - Vergleich simple PID und LV PID - woher kommt der Unterschied?

LabVIEWForum.de

Normale Version: Vergleich simple PID und LV PID - woher kommt der Unterschied?
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo zusammen,

ich habe mal den hier im Forum verfügbaren "simple PID"
(http://www.labviewforum.de/Thread-PID-Re...light=pid)
mit dem im controle design verfügbaren PID Regler verglichen.

Kann mir jemand sagen warum der simple PID so lange benötigt um den Überschwinger nach unten zu korrigieren?


LG HP
Hallo HP,

Zitat:Kann mir jemand sagen warum der simple PID so lange benötigt um den Überschwinger nach unten zu korrigieren?
Das Stichwort zur Antwort lautet "Anti-Windup".

Der PID aus dem Toolkit hat darüber hinaus auch noch "bumpless switching" und in der Advanced-Variante ein Beta…
Den Control-Kit werden hier nur wenige haben. Kannst Du nicht mal versuchen, ohne den Kit ein einfaches Test-Vi mit Simple-PID erstellen, welches das Unterschwingen demonstriert?
Gruß Ludwig
Hallo Lucki,

würde ich gerne, aber ohne das Toolkit läuft die Strecke leider auch nicht.
Du kannst in den PID Regler per Doppelklick rein und wenn Du Dir die Berechnung
der PID Werte anschaust und mit dem simple_pid.vi vergleichst, sind dort schon
Unterschiede festzustellen. Daher wundert es mich nicht....
Referenz-URLs