Hallo,
kann mir jemand sagen ob es möglich ist den Zustand eines Digitalen Ausgangs des 9477 zu lessen, also ist er gesetzt oder nicht?
Vielen Dank
Ja, ein DAQmxRead funktioniert auch bei einem DO-Task.

Gruß, Jens
Hallo Jens,
vielen Dank funktioniert.

Ich versuche gerade alle 32Ch auf einmal auszulesen.
Wie muss der Task daszu erstellt warden, also welcher String? Siehe Bild.

(Iterativ jeden Kanal für sich get, dauert mir aber zu lange.)
Rtmfx
[attachment=53901]
Gruß, Jens
Hallo,

danke für den Hinweis, dort hatte ich bereits gelesen...
daraufhin ging diese Variante nicht:
...Mod1/port0/line0:31

laut Beschreibung sollte es doch so sein?
Hallo,
habe den Fehler gefunde.
Bei der Funktion daqmx read anstatt
single channel -> single sample -> 1D Boolean
habe ich
multiple channel -> single sample -> 1D Boolean
angewählt.

Danke trotzem.