Hallo,

Ich habe ein Labview-Programm zum Auslesen von Druck,Dichte und Temperatur geschrieben. Wenn ich den Befehl über Ni-Max sende, bekomme ich die richtige Antwort. ( Dabei sende ich: IN_PV_1\r\n). Wenn ich das ganze über mein Programm mache, bekomme ich einen Timeout Error. Ich vermute das Problem liegt am Terminierungszeichen, das ich nicht richtig implementiert habe. Vielleicht hat jemand einen Tipp? Die restlichen Einstellungen ( Baudrate etc.) habe ich natürlich bei beiden gleich eingestellt.


Mit freundlichen Grüßen

Gesetzt
Wie willst du 2 8-bit-ASCII Zeichen in 1 U8-Byte quetschen?
[attachment=57690]

Lösung: Nur \n als Termination-Char definieren, für das \r musst du selber sorgen.

Gruß, Jens