LabVIEWForum.de - Serielle Schnittstelle kein Auswahl Dropdown

LabVIEWForum.de

Normale Version: Serielle Schnittstelle kein Auswahl Dropdown
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo,
ich habe hier ein kleines Problem mit den seriellen Schnittstelle. Auf einem neuen Rechner findet die kompilierte .exe die seriellen Schnittstellen nicht mehr, das heisst es wird in der Auswahl nichts angezeigt. Ich kann den Port zwar eingeben, aber dadurch wird keine Verbindung erzeugt. Auf anderen Rechnern funktioniert die Verbindung einwandfrei. Der neue Rechner läuft unter Win11, vorher unter 10. Labview Runtime 18SP1 32bit ist installiert, die 64bit will sich nicht installieren lassen. Wo könnte das Problem liegen?
Gruß und Danke
Ed
Hallo Ed,

am nicht installierten und somit fehlendem VISA Treiber.

Gruß, Jens
Danke,
das wäre ja sehr einfach. Ich war der Meinung, die Runtime stellt alles zur Verfügung, aber ich probiers gleich mal.
Danke schön
Hallo,

nein, die LabVIEW Runtime stellt dir keine NI spezifischen Hardware-Treiber wie VISA, DAQmx, o.ä. zur Verfügung.

Gruß, Jens
Für solche Fälle erstelle ich immer einmalig einen Installer, der hat die schöne Funktion alles mit zu installieren.
[attachment=62428]

Grüße Timo
Referenz-URLs