Hallo an alle,

ich hab ein kleines Problem. irgendwie mit der Zustandspeichern oder so. der letzte Zustand von einer Pumpe brauche ich zu speichern um weiterzuverwenden. Ich hab was kleines zusammengestellt.

Bin ich ja auf den richtigen Weg . siehe VI?
Hier das Problem:

Die pumpe soll pumpen wenn die Menge unter 135 liter ist. bis die Menge auf 150 Liter aufgestiegen ist. dann soll die Pumpe ausgeschaltet werden.

Jedes mal wenn die Pumpe eigeschaltet wird , muss die Temperatur gecheckt werden, wenn die Temperatur unter 20 Gerad ist, soll die Heizung eingeschaltet werden, und solange eingeschaltet bleiben bis die Pumpe den Zustand ändert !
ab 20 Gerad soll die Heizung auch ausgehen. darf nur bis 20 Gerad heizen.

viele Grüße,
LV.Version 2010
Hallo Amir,

vielleicht so?Lv10

- korrekte boolsche Operation benutzen...
- ein SR vereinfacht das Bit setzen sehrSmile
.... und bitte Profil_ergaenzen. Da steht noch LabVIEW 2009 drin.

Gruß Markus