18.11.2008, 11:56
18.11.2008, 13:44
Hallo,
nimm Dein Signal mal die Zeit und aufsummieren über Schieberegister.
kpa
nimm Dein Signal mal die Zeit und aufsummieren über Schieberegister.
kpa
18.11.2008, 17:08
Hm, ich finde das Schieberegister nicht. Gibt es ne Möglichkeit hinter dem Graph abzugreifen? Das sind ja nur einzelne Werte die über die For-Schleife dargestellt werden.
[attachment=15404] LV 8.2
[attachment=15404] LV 8.2
18.11.2008, 17:22
Hallo Don,
"Schieberegister" in LabVIEW Hilfe eingeben und auf "Return" klicken.
Das sollte auch für Anfänger machbar sein.
Alle Werte gibt's über Eigenschaftsknoten -> Historiedaten.
kpa
"Schieberegister" in LabVIEW Hilfe eingeben und auf "Return" klicken.

Das sollte auch für Anfänger machbar sein.
Alle Werte gibt's über Eigenschaftsknoten -> Historiedaten.
kpa