Hallo

Ich habe eine DAQ 6115 PXI Kate und möchte die 4 Eingangskanäle voll ausnutzen.

Vi ist im Anhang und mit LabVIEW 8.5 programmiert.

Ich hab das schon mal hinbekommen doch ich weis nicht mehr wie ich es gemacht hab.

Es kommt die Fehlermeldung siehe Anlage

Kann mir jemand weiterhelfen ist echt dringend.

MfG Etechniker01


LabVIEW 8.5
Umleitung

Sag mal, die Fehlermeldung sagt doch alles: Minimum = 10 ist größer als Maximum = -10.

Also, Analyse der Anschlüsse, und siehe, bei AI3 und AI4 hast du Min und Max verkehrt angeschlossen:

[attachment=13546]

MfG, Jens
Hallo Jens genau das hab ich auch gesehen wo ich es noch einmal aufgebaut hab. habe aber noch zusätzlich weitere Informationen herausgefunden.

Für diese DAQ Karte ist der Input Memory auf 16 MS begrenzt und wo ich die Input Buffer Size definiere, da ist diese pro Channel zu verstehen. Das bedeutet also max. 4 MS bei dieser Karte.

Danke Jens, das du dir die Mühe gemacht hast.

MfG Etechniker01
Zur Info:
Bei kontinuierlicher Datenerfassung bringt die manuelle Definition des Input Buffer nichts, das macht der Treiber in diesem Fall selber - abhängig von der Abtastrate!
Siehe dazu auch den Hilfetext im MAX neben dem Feld zur Eingabe der Puffergröße!

Aus der DAQmx-Hilfe, Index-Stichwort "Puffergröße"
[attachment=13557]