LabVIEWForum.de - Event- Struktur

LabVIEWForum.de

Normale Version: Event- Struktur
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
hallo,
ich bitte euch um HilfeWub_anim
Die Aufgabe ist: ich fühle eine Ventilator mit einem Vordruck je nach Gerätetyp ab, und ich prüfe die Dichtheit der Ventilator. Bei einer 4 Minuten Vesuch soll der Vordruck nicht 1 mbar überschreitten, und bei 15 Minuten soll er nicht 4 mbar überschreitten.
ich bin sehr dankbar für jeden Vorschlag
hier ist mein VI
Lv80_img
ich habe hier was geändert aber beim ausführen hängt er, und lässt er nicht stoppen
Lv80_img
ich glaube nicht, dass du fuer deine anforderung alles mit einer event sturktur loesen willst.
mach eine kombination aus event struktur und state machine.

in der statemachine kannst du auf einfachste weise in X sekunden takt den druck messen und bei ueberschreiten der grenze oder der zeit die pruefung sofort stoppen.
danach gehts wieder zurueck in die eventstruktur und diese wartet auf den naechsten befehl...

2 Ansatzmoeglichkeiten:
a) Producer Consumer Loop (siehe LabVIEW example finder
b) Case struktur, wobei der case selector an einen enum angeschlossen ist, der die states vorgibt. im MAIN state liegt die event struktur die wiederum auf einen neuen befehl wartet...
Referenz-URLs