Hallo,
Wenn ich mir ein Signaldiagramm auf der CompactRIO anschaue und ich als X-Achse Systemzeit verwende, dann steht da immer eine Willkürliche Zeit und das Datum 01.01.1904.
Ich schätze das einfach keine Systemzeit in der Compactrio eingestellt ist. Wie kann ich diese einstellen ??
Vielen Dank
Gruß Benjamin
Altes thema, würde mich aber auch interessieren!Smile
Hab' das noch nie gemacht und auch von cRIO's keine Ahnung, aber das erste Suchergebnis bei Google liefert mir das:

http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5846

Vielleicht hilft's ja.

Gruß Markus
Warum so kompliziert?

C:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 2009TargetsNIRTvi.librtutility.llbRT Set Date and Time.vi
C:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 8.6TargetsNIRTvi.librtutility.llbRT Set Date and Time.vi
Super. Hat so geklapptSmile
Referenz-URLs