![]() |
Shared Variable --> OPC Server - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: Shared Variable --> OPC Server (/Thread-Shared-Variable-OPC-Server) Seiten: 1 2 |
RE: Shared Variable --> OPC Server - Y-P - 21.10.2011 14:25 Gute Frage, was das "Bad quality" soll? Ich habe bisher nur über Datasocket mit einem OPC-Server kommuniziert. Da hatte ich nie Probleme. Ein Bsp. dazu gibt's hier im Forum. Hast Du unter Punkt 4 die "Note" gelesen, bzw. nachgeschaut, ob in dem dortigen Link Dein Gerät dabei ist? Gruß Markus RE: Shared Variable --> OPC Server - Ninja2602 - 23.10.2011 15:05 Moin, habe mir gerade noch einmal die Anleitung durchgelesen und da bin ich (hoofentlich) auf meinen Fehler gestoßen. Muss ich, bevor ich mein Project im OPC Server ausführe erst die Simdemo.opf (oder so ähnlich) Datei einmal ausführen??? RE: Shared Variable --> OPC Server - Ninja2602 - 24.10.2011 13:43 Moin, so ich bin heute schon ein wenig angefressen. Diesesmal geht es primär über schon vorhandene Clients mit OPC Servern (funktionierten alle). Aktuell überliefert mir kein einziger OPC Server Daten zur VISU. Ich verstehe nur nicht warum. Ich kann die Clients ansprechen und ich kann auch im OPC Server diue aktuellen Daten sehen. Es ist mir auch möglich die richtigen Variablen aus dem OPC Server für die Shared Variable auszuwählen. Leider wird mir in meiner *.exe Datei kein einziger Wert angezeigt. Neben jedem auszulesenden Wert ist ja immer ein kleiner "Pfeil", grün wenn Werte gelesen werden und rot wenn keine gelesen werden und momentan sind alle rot! Ich habe schon die VISU neu gestartet und auch die OPC Server neu gestartet. Nun weiß ich nicht mehr weiter! Hat noch jemand einen Tipp???? RE: Shared Variable --> OPC Server - Ninja2602 - 25.10.2011 06:51 Moin, habe das Problem der nicht übertragenen Werte gestern noch gelöst. Bei uns läuft die Visu auf einem Server. Diesen haben wir neugestartet und danach hat die Visu wieder alle Werte die sie vom OPC Server zur Verfügung gestellt bekommt angezeigt. Es scheint mir als hätte sich da ein Prozess im Hintergrund aufgehängt, aber welcher? Welche Prozesse laufen denn im Hintergrund? RE: Shared Variable --> OPC Server - Ninja2602 - 25.10.2011 07:11 So,bei meinen Versuchen aus dem neuen Client die Werte aus dem OPC Server in die Visu zu bekommen hänge ich gerade bei folgendem. Ich muss doch im "Distributed System Manager" meinem neuen Client einen Prozess hinzufügen, oder? Wenn ich das machen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Prozess konnte nicht erstellt werden (Hex 0x80040313) Der Netzprozeduraufruf für die Verbindung von Client und Konfigurations- Server konnte nicht initialisiert werden. Ihre Installation muss eventuell repariert werden. Fehlernummer: -2147220717 Computer: Clientname Prozess: DBs" Das meine Installation repariert werden muss kann ich mir nicht vorstellen denn ich kann auf alle anderen Clients ja zugrifen und dort auch neue Prozess hinzufügen und/oder bearbeiten! Google hat mir bisher noch nicht weiterhelfen können deswegen vertraue ich auf euch! RE: Shared Variable --> OPC Server - Y-P - 25.10.2011 07:14 Ich antworte mal, dass Du nicht, denkst, dass Dir keiner mehr antworten will. Das Problem ist doch relativ speziell und ich weiß noch nicht mal, welchen OPC-Server, welches Gerät,.... Du hast. Ein paar Infos mehr wären da nicht schlecht. Und was für Prozesse da genau im Hintergrund laufen, das weiß ich leider auch nicht, da es bei mir nicht vorgekommen ist, dass was abgeschmiert ist. Wenn es aber jetzt geht, dann würde ich es im Auge behalten und wenn es öfters abschmiert, dann probier' doch mal 'ne Neuinstallation. Gruß Markus (25.10.2011 06:51 )Ninja2602 schrieb: Moin, RE: Shared Variable --> OPC Server - Ninja2602 - 25.10.2011 07:32 Hier ein paar mehr Infos: Ich arbeite mit einer Siemens S7-300 (CPU: IM151-8 PN/DP). Aus dieser SPS möchte ich Daten über den NI OPC Server von einem Client (BS: Windows XP Pro,SP3) zu der Visualisierung (LabVIEW), die auf einem Windows Server 2003 SP2 läuft, schicken. Die Daten aus der SPS werden im OPC Server auch schon angezeigt. Problem: Ich kann nicht von LabVIEW auf den OPC Server zugreifen. Meine aktuellen Versuche bestehen gerade darin das ich versuche einen Prozess im NI-DSM dem neuen Client hinzuzufügen und dabei die vorhin schon erwähnte Fehlermedlung kommt. Ich denke aber mal das ich dem Client einen Prozess und danach dann einen I/O-Server hinzufügen muss um auf die Variablen aus dem OPC Server zugreifen zu können. Aber hier hakt es! Ich hoffe diese Infos sind hilfreich! RE: Shared Variable --> OPC Server - Ninja2602 - 25.10.2011 09:35 Juchuuuh! Ich kann auf den neuen OPC Server zugreifen und bekomme auch Daten angezeigt. Folgendes hing auf meinem Server (auf dem die Visu läuft) schief! Die Clients wählen sich bei uns per VPN ins Netzwerk ein. Bei jeder Einwahl bekommen die Clients eine neue IP. In den DNS-Einstellungen (bei Verwaltung) hatte sich die IP aber nicht aktualisiert. Diese habe ich aktualisiert udn schon habe ich eine Verbindung zum neuen OPC Server! RE: Shared Variable --> OPC Server - Y-P - 25.10.2011 11:51 Danke für die Info. ![]() Gruß Markus EDIT: Darauf muss man auch erstmal kommen. Wie hast Du das heraus gefunden? |