RE: Digital Out, einzelne Werte ändern - tobi45f - 15.06.2015 09:02

Hallo Jens,

alles klar, mein Fehler. Ich weiß nicht, was ich mir da gedacht hatte. Vielleicht, dass man schon an der groben Struktur erkennen kann, was falsch läuft Cool
Ich habe jetzt den Inhalt der betroffenen VIs rauskopiert und eingefügt.

Der unkonfigurierte DAQ Assi ist wohl ein nun gelöschter Überbleibsel eines Tests gewesen Big Grin

Gruß Tobias


RE: Digital Out, einzelne Werte ändern - jg - 15.06.2015 09:37

(12.06.2015 11:46 )jg schrieb:  keine Infos über die verwendete DAQ-Hardware,
Es fehlt leider immer noch die Info über die DAQ-Hardware, insbesondere die verwendeten cModule!

Gruß, Jens


RE: Digital Out, einzelne Werte ändern - tobi45f - 15.06.2015 10:50

Oh sorry, das hab ich wohl überlesen Blush

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/210842
NI 9375
und das sitzt in einem cDAQ-9188
Ich hoffe du meintest das und es fehlt nicht immer noch was Huh


RE: Digital Out, einzelne Werte ändern - jg - 15.06.2015 11:51

Code:
Error -201105 occurred at DAQmx Start Task.vi:5

Possible reason(s):

Resource requested by this task has already been reserved by a different task with conflicting settings.

Unreserve any other tasks using this device, or change their settings to be compatible with this task.
Die ausführliche Fehlerbeschreibung und dein Code führen jetzt zur Lösung: Es ist ganz offenbar nicht möglich, das 9375 Modul für die DIs im Modus "Hardware-Takt" und im DO-Modus im Modus "1 Sample on Demand" ohne Hardware-Taktung zu betreiben.

Gruß, Jens


RE: Digital Out, einzelne Werte ändern - tobi45f - 15.06.2015 14:38

Vielen Dank Jens,
jetzt wo ich beides auf Sample on demand stehen hab, kommt kein Fehler. Wer soll auch darauf kommen Angel_not
Gruß Tobias