RE: Datenexport liefert zu wenige Werte - GerdW - 20.03.2017 11:38

Hallo Felifa,

Zitat:Muss noch an der Stelle erwähnen, dass nach erneuten Sarten des Programms jetzt die Ausgabe schneller funktioniert.
Ist das jetzt gut oder schlecht?

Zitat:Die Überschreibung nach Excel geht auch soweit, jedoch ist die Zeit nicht auf der X-Achse... Weißt du wie man das in den Griff bekommt?
Wo hast du in Excel eine X-Achse?
Oder redest du zwar im ersten Halbsatz von Excel, aber im zweiten von deinem Chart?
Beim Chart einfach die X-Achse auf absolute Zeit formatieren und den Timestamp im Waveform NICHT ignorieren…


RE: Datenexport liefert zu wenige Werte - Felifa - 20.03.2017 13:32

Hallo GerdW,

Das ist schon mal gut Big Grin

ich rede davon, dass in den Graphen keine Zeit mehr angezeigt wird... Ich bräuchte sie nur im Graphen, in Excel eher zweitrangig, da alle Sensoren synchron verwendet werden und ich die Aufnahmefrequenz weiß, daher kann dies in Matlab für die Auswertung im Nachhinein geschehen. Die Zeit dient in erster Linie zu Veranschaulichung.