USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen - Kobe - 04.02.2008 22:36

Seid gegrüßt,

ich bin noch blutiger LabVIEW Anfänger und versuche mich durchzubeißen. Allerdings scheitert es total an der Hardwareseite. Ich werde von meinem Projektleiter hoffentlich bald einen Versuch bekommen, LabVIEW und das Gerät mal wirklich zu testen. Allerdings habe ich wohl zuhause dann weiterhin das Gerät nicht.

Meine Probleme sind: Wie kann ich in LV einen "Treiber" für USB 6009 ( http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/14605 ) reinklicken? DAQmx habe ich und LV 8.5 nutze ich. Ich finde leider keine Tutorials, die mir weiterhelfen. Habt ihr da welche?
Insofern ich das Treiberproblem hinbekomme, benötige ich für Tests zuhause noch eine Simulation der Hardware. Habt ihr da Ahnung, wie ich das anpacken kann?

MfG
Kobe


//edit
Meine Versuche beschränken sich auf den DAQ Assistent, dort Signale erfassen, Analoge Erfassung von Spannung. Aber bei der anschließenden Suche ergibt sich bei mir dann nichts außer "Bitte warten...". Ich hab das Gerät ja auch nicht dran.

Bei http://www.ni.com/pdf/academic/d/LabVIEW_3_hrs.pdf stehen zwar 3 Beispiele, allerdings kommt bei meinem Measurement & Automation Explorer unter Geräte und Schnittstellen sowie unter Software überhaupt nichts!

Ich vermute mal, dass LabVIEW 8.5examplesDAQmxAnalog InMeasure Voltage.llb helfen soll. Aber welches vi soll mir da helfen? Ich kriege keins zum laufen. Immer dass DAQmx Create Channel einen Fehler wirft.


USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen - Y-P - 05.02.2008 08:11

Hallo,

1. Du musst als "Treiber" nur DAQmx installieren.
2. Ein Gerät simulieren kannst Du im MAX: Rechtsklick auf "Geräte und Schnittstellen" -> "Neu" -> "NI-DAQmx-Simuliertes Gerät".
3. http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...1&hl=videos

Gruß Markus


USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen - Kobe - 05.02.2008 14:45

' schrieb:2. Ein Gerät simulieren kannst Du im MAX: Rechtsklick auf "Geräte und Schnittstellen" -> "Neu" -> "NI-DAQmx-Simuliertes Gerät".
3. http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...1&hl=videos

Hi Markus

2. Bei MAX gibts dort unter Neu nur Geräte und Schnittstellen => GPIB-ENET / 100 und nichts, dass ich den 6009 eingeben könnte. (Siehe angehängtes png.)
3. Bei DAQTaskname kommt kein Dropdown Menü. Muss mir dann wohl DAQ Assistent anlesen... Und dort gebe ich wieder entwerft mit dem 3. Anhang auf ... Auf dem Fenster bleibt er, bis ich es beende. Da kommt gar keine Auswahl.


USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen - jg - 05.02.2008 15:27

Zeig mal, was sich im MAX unter der Rubrik Software befindet.

Würde darauf tippen, dass du DAQmx doch nicht installiert hast.

MfG, Jens


USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen - Kobe - 05.02.2008 18:27

' schrieb:Zeig mal, was sich im MAX unter der Rubrik Software befindet.

Würde darauf tippen, dass du DAQmx doch nicht installiert hast.

Analog zu Geräte und Schnittstellen kommt der Fehler (siehe Anhang) und danach verschwindet das Plus-Zeichen davor, s.d. eben nichts auswählbar ist. Müsste da DAQmx zu sehen sein?


USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen - jg - 05.02.2008 19:37

Autsch, das sieht aber gar nicht gut aus.

Ich hab gerade "nur" 8.2.1 zur Hand, da sieht das z.B. so aus:

[attachment=11011]

Wenn alles nichts hilft, dann vielleicht die Variante "Komplette Neuinstallation"? Aber ohne Garantie, keine Ahnung, was bei dir falsch läuft.

MfG, Jens

EDIT: Der Link von Markus (s.u.) ist auch nicht schlecht...


USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen - Y-P - 05.02.2008 19:39

Das sagt mir nix, aber schau mal hier.

Gruß Markus


USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen - Kobe - 05.02.2008 20:43

Alles klar, der NI Configuration Manager war deaktiviert.

' schrieb:Zeig mal, was sich im MAX unter der Rubrik Software befindet.

Würde darauf tippen, dass du DAQmx doch nicht installiert hast.

Ich erhalte nun:


USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen - Kobe - 05.02.2008 21:01

' schrieb:2. Ein Gerät simulieren kannst Du im MAX: Rechtsklick auf "Geräte und Schnittstellen" -> "Neu" -> "NI-DAQmx-Simuliertes Gerät".

siehe Anhang, plus die letzten Einträge VISA TCP/IP Resource und GPIB-ENET/100

Da ist nichts mit Simuliertes Gerät.



Und bei http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;#entry24701 kommt bei mir "Keine unterstützten Geräte gefunden", wenn ich wie oben beschrieben Spannung erzeugen oder erfassen möchte.


USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen - thomas.sandrisser - 05.02.2008 21:22

Geh mal einen Meter von deinem Bildschirm weg...
Du hast den Eintrag "DAQmx simuliertes Geraet" ->siehe screenshot

Zudem ist es offiziell nicht moeglich das 6009 zu simulieren. Such dir eine alternative HW die im MAX zur Simulation zur Verfuegung steht und baue damit dein Applikation auf...