Fehler -20023 bei Butterworth - kpalime - 31.01.2011 03:17

Moin moin,
kann mir niemand für mein Problem helfen, ich habe ein VI seit zwei Wochen hochgeladen. Seitdem versuche ich jeden Tag dieses Problem zu lösen und komme nicht voran. Lucki und Markus ?

Vielen Dank!

Kpalime


Fehler -20023 bei Butterworth - jg - 31.01.2011 08:43

' schrieb:Hallo Lucki,
ich stehe immer vor der gleiche Fehlermeldung.
Also f_l steht für untere Frequenz und f_h für obere, oder ?
Ich habe bei mir fs = 1000, folglich ist fs/2 = 500 (das ist auch meine Hochfrequenz) d.h. f_l muss auch 500 oder weniger sein, damit keine Fehlermeldung kommt. So habe ich das gewählt und trotzdem besteht die gleiche Fehler noch. Kannst du mir sagen wie ich das anders eintrage.
Vielen Dank!

Kpalime
fs=1000? Aber an dieser Stelle
[attachment=32020]
erstellst du eine Waveform mit f = 5 Hz.Hmm
Lies doch gleich bei DAQmx-Read eine Waveform aus, und nicht ein 1D-Array.

Gruß, Jens

Offtopic2
Vom 25.1. bis zum 31.1. sind es gerade 6 Tage, nicht 2 Wochen. O


Fehler -20023 bei Butterworth - kpalime - 31.01.2011 12:53

Hallo Jens,
vielen Dank, ich habe jetzt die dt auf 0, 0001 eingestellt(fs = 1000Hz) und kriege nicht mehr die alte Fehlermeldung. Anstelle von dieser Fehler habe andere: beide Zeitsignalformen enthalten unterschiedlich dt.
Ich muss das noch kontrollieren.
Noch mal vielen Dank Jens!


Kpalime


Fehler -20023 bei Butterworth - kpalime - 03.02.2011 18:09

hallo Leute,
wenn man Anfänger ist, soll viele Frage gestellt werden sondern verliert man den richtigen Weg.
Wie kann ein einziger Task für mehrere Geräte eingesetz werden, um Daten von mehreren Sensoren gleichzeitig zu lesen? Gibt es dafür ein Tipps? Beispielsweise drei unterschiedliche Sensoren. Ich arbeite mit labview 8.5 und benutze die DAQmx.
Danke meine lvf !