LabVIEWForum.de
Getriggerte Analogwerterfassung mit PCI 6250 - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein)
+---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ)
+---- Thema: Getriggerte Analogwerterfassung mit PCI 6250 (/Thread-Getriggerte-Analogwerterfassung-mit-PCI-6250)



Getriggerte Analogwerterfassung mit PCI 6250 - multi - 18.10.2005 11:06

Hallo,

ich habe eine Analogerfassung von mehreren Kanälen mit einer 6250 PCI realisiert (DAQmx). Die Erfassung startet mit steigender Flanke am Hardwareeingang.
=> läuft

Mein Problem: Ist es möglich, die Erfassung Hardwareseitig stoppen?

MfG

multi


Getriggerte Analogwerterfassung mit PCI 6250 - thomas.sandrisser - 18.10.2005 12:09

nur mit AI nicht
wennst einen counter dazu nimmst -> ja
dann kannst z.b. wenn am gate high ist deinen clock am counter ausgeben und wenn er low ist, aufhoeren!

den ausgangscount vom counter nimmst dann einfach als ai clock


Getriggerte Analogwerterfassung mit PCI 6250 - multi - 18.10.2005 15:51

Danke für den schnellen Tipp!!!Big Grin

Habe die Sache ausprobiert, scheint auch zu funktionieren.
Eine Frage noch: Ist das "Gate" vom Counter fest auf PFI9 ?

Gruß,
multi


Getriggerte Analogwerterfassung mit PCI 6250 - thomas.sandrisser - 18.10.2005 16:18

wie meinst "fest auf pfi9?"

du kannst es auch auf die rtsi leitungen routen :-)


Getriggerte Analogwerterfassung mit PCI 6250 - multi - 25.10.2005 16:12

Hallo,

hat sich alles geklärt, läuft einwandfrei!
Danke nochmal!!!

Gruß,
multi