Format ändern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Format ändern (/Thread-Format-aendern) |
Format ändern - Björn - 17.01.2005 09:57 Hallo! Mein Problem ist folgendes: Ich will auf die serielle Schnittstelle immer genau 1 Byte senden. Und dieses Byte soll zuvor in einem Numeric-Control stehen und auch von dort gelesen werden. Also zum Beispiel soll aus "65" das "A" werden, aus "66" das "B" usw. Gibt es für dafür schon ein fertiges VI? Hab da leider keins finden können. Die zu sendenden Werte sollen übrigens willkürlich sein, also wirklich von 0 bis 255, so dass auch nicht-druckbare Zeichen dabei sind. Vielen Dank Björn Format ändern - Buhrz - 17.01.2005 10:16 Hallo Björn Eine einfache lösung ist die folgende Du nimmst die funktion Byte Array to string Du findest sie unter String dann unter String/Array/Path convertion Der Eingang ist zwar ein array aber du kannst ja auf dem Frontpanel eine Anzeige nehmen und dann diesen wert einfach in ein array convertieren Gruß Jürgen Format ändern - Björn - 17.01.2005 10:44 Hallo Jürgen! Vielen Dank, hat auf Anhieb geklappt. :-) Björn |