Datenerfassung hängt teilweise auf einem Wert fest - nick - 23.07.2010 13:04

Zitat:Ich verwende gerade deine Version. Es sieht so aus, als ob Die Karte überhaubt nicht auf Veränderungen von außen reagieren würde, sondern selbst irgendwo Werte erzeugt.(Das ist natürlich nicht gegn dein Vi gemeint, das funzt super. Das Problem habe ich bei allen Versionen) Ab einem bestimmten Punkt fängt der Mittelwert wieder an hochzuzählen.???????????

Wieso sollte das nicht mal passieren?

Ja, dass das mal passiert ist schon möglich, aber es passiert jedesmal und das hochzählen erfolgt im sekundentackt, als ob einfach nur ein Zähler dargetellt wird??

Zitat:Auch das ist korrekt, das Probe 7 & 8 denselben Wert anzeigen. Du hast am Eingang "Initialize" ein TRUE angeschlossen. Schon mal die Hilfe zu dem VI durchgelesen? Initialize=TRUE bedeutet, das die Mittelwert-Bildung von vorne startet, und das jetzt bei JEDEM Durchlauf. Somit wird immer genau über einen Wert gemittelt, und somit sind Probe 7 & 8 identisch.
Blush Diese Hilfe hab ich tatsächlich noch nicht gelesen... tausend Dank


Zitat:Das kannst du doch jetzt genau dadurch lösen, dass du immer z.B. 100 Messwerte auf einmal ausliest, und tada, du hast genau die 100 Werte, über die du mitteln willst.
Stimmt Rolleyes Ich war schon wieder bei meiner einzelwert Ausleseung...
Vielen Dank für deine Mühe

Ich werd die nächste Woche nicht zum Lv kommen aber danach werd ich mit vollgas rangehen und deine Tipps umsetzenTippen Da kommen sicher wieder hunderte von "unlösbaren" Fragen aufTongue

Viele Grüße euer Nick

mein Musik Genre ist ein ganz anderes, da kann ich leider nicht mitredenLaber


Datenerfassung hängt teilweise auf einem Wert fest - nick - 09.08.2010 17:41

Jaheeeeee das Problem ist gelöst.Yahoo
Es ist so, dass ich zwei unterschiedliche BNC Boxen verwendet habe einmal BNC 2110 und BNC 2111. 2110 Arbeitet Differentiel und hat mir die Richtigen Werte geliefert. Aber Ích hab aber fast nur mit der 2111 gearbeitet, die single ended arbeitet und mir somit falsche Werte geliefert hat. Umstellen im MAX unter Eigenschaften der Karte und feststellen der Messart des DAQmx kanal erzeugen auf RSE haben das Problem beseitigt.
Puhhh Ich danke euch trotzdem für eure Hilfe, denn so haben sich etliche andere Fehler meiner Vi geklärt.Guru1

Beste Grüße nick

ich lad das fertige Vi nochmal hoch, vielleicht kanns noch jemand gebrauchen
Lv09_img2[attachment=28597]


Datenerfassung hängt teilweise auf einem Wert fest - Lucki - 10.08.2010 06:48

Habe mal einen kurzen Blick auf das VI geworfen. An dieser Stelle
[attachment=28604]
fielen mir 2 Sachen auf:
bei 1.2: Die Quadratwurzel des Quadrates von x ergibt den Betrag von x. Mit dem Effektivwert hat das nichts zu tun.
bei 2: die Case-Struktur kann man sich sparen. Man kann ein Ringelement so konfigurieren, daß die gewünschten Werte direkt aus dem Ringelement herauskommen:
[attachment=28605]


Datenerfassung hängt teilweise auf einem Wert fest - nick - 10.08.2010 13:42

jep, vollkommen richtig, das hat mit Effektifwert nix zu tun. Ich meinte Betragsbildung und hab´s vergessen umzuschreiben...

Das mit dem Case hab ich drinn, da ich einen Ladungsverstärker hab, mit dem ich das Vi abgleiche. Dafür die schönen Drehknöpfe und den dazugehörigen case.

Gruß Nick