LabVIEWForum.de
DAQmx Trigger - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein)
+---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ)
+---- Thema: DAQmx Trigger (/Thread-DAQmx-Trigger)



DAQmx Trigger - wiktor - 28.06.2011 13:27

Hallo an alle,

ich habe eine PCI-MIO-16E-1 (PCI 6070E) Karte.
Meine Datenerfassung umfasst zwei Analoge Kanäle und einen Trigger (Spannungsmessung).
Mein Ziel ist es, die Datenerfassung an einem Trigger-Puls zu starten und nach
weiteren N Trigger-Pulsen zu stoppen. Alles automatisch in Hardware.

Ist dies möglich?

Danke im Voraus für Eure Hilfe,
wiktor


RE: daqmx trigger - Lucki - 28.06.2011 16:21

Die Karte ist zwar schon älter, aber DAQmx-tauglich, und sie ist für analoge und digitale Triggerung eingerichtet.
Trigger Start: DAQTrigger.vi --> Selektor "Start Digitalflanke", an Eingang "Quelle" Konstante erstellen und mit der rechten Maustaste den externen Pin wählen.

Stop ist komplizierter. Die müßtest eine zusätzliche Zähler-Task einrichten, und wenn die Anzahl erreicht ist, die kontinuierliche Datenerfassung stoppen. Es geht so sicher, aber ich habe nicht Lust, für Dich hier so ein Projekt auszuarbeiten, welches für mich neu ist und ich selbst nicht brauche. Und daß das jemand anders hier genau das so schon gemacht hat, ist auch unwahrscheinlich. Also: selbst durchbeißen, und das Vi posten ist nicht verboten Dodgy


RE: DAQmx Trigger - wiktor - 29.06.2011 08:51

Danke für die schnelle Antwort!
Anbei habe ich ein Labview-Programm gefunden, das fast das macht was ich brauche. Leider benutzt es zwei digitale Trigger!
Wie ändere ich den Code so um, sodass ein analoger Trigger beides (Start- und Reference Trigger) steuert?


RE: DAQmx Trigger - jg - 30.06.2011 18:22

mglw. das Trigger-Signal einfach 2x anschließen?!

Gruß, Jens


RE: DAQmx Trigger - Lucki - 01.07.2011 13:08

(30.06.2011 18:22 )jg schrieb:  mglw. das Trigger-Signal einfach 2x anschließen?!
Das wäre unzumutbare Arbeit, die ein waschechter Softie scheut! Der wählt doch lieber für beide Trigger-Sources den gleichen Pin aus.